問一個冷水機的問題,補圖 在補一張結霜圖

所以正常情況下 是不會結霜囉:em06:

水有送進冷水機的情況下,就不能結霜,
有進行冷熱交換的情形下還結霜,就代表冷媒壓力末飽和.
 
在補一張圖,這是冷水機運轉中 結霜的樣子
沒有在運轉時就沒結霜,註:毛細管這條有結霜,但另一條沒有
拜託各位大大解答了!!
PH84_F_11_130524122702s.JPG

原圖連結(Large Size Image)                              拍攝資訊(EXIF)
 
運轉中,那部位有結霜的話,就是冷媒不足了(有漏掉,會持續漏到光),
這一條鈦管有結霜的話,
你可摸摸另一邊的鈦管,
溫度一定不會很冰的,
所以你降溫降的很慢是有原因的,
及早做準備看是要送修還是買新的.
 
運轉中,那部位有結霜的話,就是冷媒不足了(有漏掉,會持續漏到光),
這一條鈦管有結霜的話,
你可摸摸另一邊的鈦管,
溫度一定不會很冰的,
所以你降溫降的很慢是有原因的,
及早做準備看是要送修還是買新的.

這就是故障前的徵兆
建議盡快送修或換一台
等到都漏光了,壓縮機很快就燒掉了
等到那時候就真的不如買新的

謝謝大大們的解答 ^^ 我會盡快送修 :em02:
 
你這台沒漏冷媒 是因為蒸發器熱交換不良 代表內膽表面很髒
 
怎麼說? 那要怎麼清理

用藥水洗
有一種拿來洗重油垢 的洗劑可以清除髒污
之前拿來洗電腦水冷系統時發現效果很好,洗完又像新的一樣...幾乎啦

使用方法
準備一個沉馬來推藥水,還有水桶
調好後給他跑一段時間
然後再用清水洗掉殘留藥水

冷水機故障是很多元的,管路問題是最大宗的(生鏽 爛掉 破管等)

以上是我的經驗,提供參考
 
運轉中,那部位有結霜的話,就是冷媒不足了(有漏掉,會持續漏到光),
這一條鈦管有結霜的話,
你可摸摸另一邊的鈦管,
溫度一定不會很冰的,
所以你降溫降的很慢是有原因的,
及早做準備看是要送修還是買新的.

說到鈦管 結霜與沒結霜的 兩條都很蠻冰
我放溫度計 結霜的會降到23度 無結霜只降到26度
 
用藥水洗
如果是蒸發器熱交換不良,結霜會出現在蒸發器的末端,也就是另一根的鈦管,
而它現在是蒸發器的前端,是漏冷媒的機會較大,
不過如果想先排除內膽髒的因素,也是可以先想辦法洗一洗,
但我覺得可能性不大.
 
返回
上方 下方