公元 2013/07/22 的夜深,高個禪師缸裡發生了件
巨禍 !
雖然最終未造成重大慘劇,但時值七月鬼又逢颱風季,不為自己再加些電子防護實在睡不著。
尤其缸子養在公司裡,若下班期間發生甚麼狀況,隔天上班肯定直接獲頒「非自願離職證明」!
於是趁今天假日,下午趕工將這玩藝打造完畢,開始進入實機測試階段!
零件其實都很便宜,但製作過程卻非常費工夫。
完成照。(假日美工妹妹沒上班,所以沒貼上 ADA)
好囉,直接進入QA:
Q、森哥,這真的會撥電話嗎?
A、當然,請直接參閱
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151593276967123&set=o.169710223195366&type=2&theater 實機運作影片。
Q、GHL、NEPTUNE 不是都有類似功能,可以發出 Email 警告嗎?
A、老兄呀,您會睡到三更半夜時,跳起床看 Email 嗎?
何況這世界有很多地方是沒有 WIFI 也沒有 3G 網路的。
Q、需要插上傳統電話線、還是要插 SIM 卡呢?
A、SIM 卡還需要租用門號,那太浪費錢了。因此這次設計上,我們選用了傳統電話線路。
Q、造價呢?
A、一張有找!
Q、可以整合 NEPTUNE APEX 嗎?
A、當然,調用一組 Outlet,然後 Control type 選 Advance。
Advanced setup:
Fallback OFF
If Switch6 CLOSED Then ON
If Switch6 OPEN Then OFF
..........
..........
..........
此外 Skimmer Outlet 一併設定:
Fallback ON
Defer 002:00 Then ON
If Switch6 CLOSED Then OFF
..........
..........
呵呵,你將會驚訝的發現,這樣的結合竟是如此強大且完美 ..........
Q、使用上,有甚麼特別注意事項呢?
A、一、經常性實施防汛演習,例如直接關閉主馬測試。
二、隨時注意 Sensor 的清潔,絕對禁止卡藻。
三、本模組強烈建議使用 UPS 供電。