1/15HP阿提卡冷水機運作狀況

台中市北屯區經貿三路二段97號
04-24256656

Kai0320

🏅🏅🔰
註冊時間
2006/04/10
文章
567
按讚
3
經驗點數
451
金幣
15
各位前輩,

小弟缸子水量約200L,設定水溫為26.5度;使用2217推動2213前置跟UV與冷水機。
結果發現往往啟動10~20分鐘就可達到設定溫度,但停機約10來分鐘就又啓動。
這樣子算是太頻繁嗎?會不會縮短壓縮機壽命呢?

想請教大家,謝謝。
 
您2217串太多東西了它流量最高才600L/H,我看出來的水量應該不大 ! 壓損會太大流量會大大降低 ! !
而且您是已2217當主循環嗎? 這樣流量太低了喔 ! 總水量200L海水最少要用到1500~2000L/H的 !
我在想因為流量太低,所以冷水機的"內詹"已經到達你設定的26.5度,所以他就自動停止了 ! 但事實是主缸根本沒降到那個溫度 ! 不然您拿溫度計量看看 ! 又或者您出水離入水口過近!?
還有您用15/1的冷水機原廠建議180L水量來打,也是很吃力 ! 如果您是溫達到32度以上可能就打不停了 !

對策,建議您主系統要跟冷水機分開,買一顆水陸單獨推冷水機水量最少1000~1500L/H的 !


我自己600L水
1.主循環10000L/H,建議您最少要讓水缸每小時循環5~10次 !
2.冷水機循環,EHEIM1262流量3400L/H
室溫34度(因餵養在頂樓)阿卡3/1HP降0.5度要打一個半小時以上 ! 約一個小時後再打 !
 
最後編輯:
感謝,因為空間的問題已經放不下馬達了。

原本我很擔心降不下來,所以有加裝風扇。

目前缸子的溫度用酒精溫度計量約27度,冷水機是設定26.5度。
感覺勉強夠力,只是啟動跟靜止轉換有點頻繁。
擔心冷水機壽命較短。

我自己也是猜流速有點低,圓桶蓄績的熱來不及跟缸子水體交換,造成這個現象。

短期還沒想到辦法,想先知道這樣的運轉方式傷不傷冷水機?
 
20分鐘是不傷,只是取取停停您電很傷 !! :em10:
 
只要冷水機不要因為常開關而壽命減短那就好了。

畢竟海水生物有一大部分是吃電活的。:em06:
 
返回