小弟朋友的魚缸約1200公升,

1.大概需要多大的分離式冷氣 ?

2.加多長的鈦管降溫效果會比較好也比較省電 ?

3.另外請問一下裝變頻的會比較好嗎 ? 溫控會不會很難搞定 ?

謝謝大家........
 
我水量1.5噸〜我只裝1噸的分離式〜鈦管我倒是忘了多長.

當初裝機師父有說〜裝太大的不一定有效果〜還要配合你水的流量(流量大小也是會影響降溫)

我個人覺得〜變頻不會比較優〜就我知道〜變頻的暖氣〜比冷氣耗電〜所以我還是裝加溫棒〜

冷氣和加溫棒〜2個溫控也比較放心
 
1.2頓 水量一頓的冷氣原則上夠用了
噸數大一點製冷能力較強,冷卻速度也比較快. 壓縮機也不會一直轉會比較省電
如果你的缸子是放在頂樓或有曬到太陽. 建議加到1.3噸比較理想

鈦管的部分就是要放在海水裡用的...
鈦管長度是通規的, 材料行一出貨就是六米長,
通常底缸如果沒有空間限制,
建議直接將六米的整組鈦管摺成圈狀,不然你買3米跟六米的價差其實沒很大.
且鈦管的圈狀越多,接處水的面積越大.這樣冷卻效果會更好
太少圈反而會讓冷度無法傳到水中,造成冷度的浪費

而冷氣機銅管的長度一般建議控制在3~6米間是最好的
銅管太長會造成壓縮機負擔太大,用久了容易沒力


至於裝變頻的問題
沒有比較好,且主機價格又更高 .不建議這樣做
還有目前變頻的機器,廠商是不建議更改路線的
所以溫控部分,如果施工沒弄好很容易造成主機損壞
參考一下吧
 
1.2頓 水量一頓的冷氣原則上夠用+1
省電也要看您+/-溫度如何設定,若是+/- 0.5度時,則小未必比大的耗電,因為一下就啟動,瞬間功耗會很恐佈… 尤其是大的…
 
建議你在跟廠商談的時候,別用噸數去談,那樣不準.
現在台灣的冷凍噸算法都是虛噸的,2500kcal/h算一噸,甚至有的是2000kcal/h算一噸。而學理上的冷凍噸是3024kcal/h才算一噸。
一噸多的水量,用2500kcal/h(有的稱1.3噸)就夠了,降一度約十幾分鐘左右。

 鈦管長度,這樣能力的室外機鈦管可配3米,也可配6米,配6米長的效果並不會比較好,
因為雖然熱交換面積大,但是會冷的地方也都在在鈦管前端左右,過了中段其實溫度不太冰了。
所以鈦管要用3米或6米,端看你的底缸空間大不大,空間夠的話,可用6米長,空間如果
不太夠用了,用3米的就好。我自己是做冷氣空調的,這問題我實驗過幾次,長度真的不是
越長越好,反而有佔空間的問題。

  而銅管長度的問題,如果室外機與鈦管間沒揚程問題(就是二者在同一水平),其實長度不要
超過20米,能力都不會衰減。

   至於需不需要用到變頻的,見人見智,如果預算夠的話,可以考慮,預算吃緊,其實用
定頻的就可以,固障率也比較低。
 
我這裡認定3000kcal/h為1噸
但我通常慣用BTU或KCAL/h國際常用單位

變頻的目前還剛起步,還沒到很成熟的階段,壞了也不易維修跟改裝
我目前也在學習中,以應對未來的需求
變頻牽涉的問題可廣泛了,沒想像中的簡單但很好玩
 
感謝樓上各位前輩的回覆,讓小弟比較有個底了 謝謝大家喔
 