漏電問題

NBL 潘朵拉菌、希瓦氏菌、Goretos高爾多斯系列飼料、Lucia 露西亞珊瑚飼料
經銷、販售 聯繫電話:886-7-7930233

sha_aaron

🏅🔰🔰
註冊時間
2012/01/27
文章
300
按讚
1
經驗點數
201
位置
新竹市
金幣
38
魚缸大小
3尺底濾缸
系統類別
混養缸
生物種類
五花八門
養魚的人幾乎都有遇過漏電的問題
其實這並不意味著電器壞了
早期我寫程式也賣硬體(二十年前)
整組新的電腦就會漏電
後來經高人指點
告訴我插頭反插這招
PS.(正確說法應該是原本你插反了,所以反插更正,在此特別強調,絕大部分的電器插頭都有方向性,不可以隨便插,方向顛倒,會造成漏電、降低產品壽命的問題)
這招沿用至今100%有效
(當然我養魚被電已不下百次,每次都用這招)

PS.所以有些電器的插頭就故意做成一大一小(防呆),目的就是怕你接反了,可是台灣很多水電工都亂接一通,如果源頭就錯了,這時有防呆就麻煩了,當然最好還是請水電工把所有錯誤的改過來,這樣才能避免關掉電源後還會微弱的在耗電(第三點有提)。

步驟如下:
1.先把插頭拔下來
2.一個一個啟用,找出會漏電的裝置
3.然後把插頭拔起反向插

很簡單吧!
好奇的你應該有一堆疑惑
我大學是念化工的
電工的知識僅停留在高中階段
(都三十幾年前讀的,嘻嘻,所以說錯了別見笑,不過我大學聯考數學和物理都考全國前幾名,雖然時日已久,應該還算可以)
我也希望台上專家能糾正正確觀念

首先就我所知做以下整理,給大家參考



1.家用110V交流電一條有電(火線)一條沒電(地線,所以用手摸不會被電),這有點像一般房車,只有一個輪胎有動力,其他只是被帶動。
以下謝謝Repair提供

一般的110V插座
一條是有電的,另一條是沒電的
你反插就是把兩條線對調
但三孔的就不適用也不需要
一般插座有一大一小的孔
如果電工有照規定連接的話
大的會是沒電的N相,電力公司會在變壓器端做接地
另一個較小的就是有電的
員孔的就是接地專用

一般家中要接地也不需搞缸去挖地板
電箱內都會有個銅排,較新的大樓都會配備接地專用的,
法規規定電線是綠色
如果沒有,接N相的也可以,但還是建議測試一下再用
有些會挑缸不用銅排,就找白色線的對地量看看,如果是沒電的應該可以用

補充
冷水機的鈦管可以當接地極,幫助魚缸接地,也有不會壞的優點

PH84_F_13_140430124355s.JPG

原圖連結(Large Size Image)                              拍攝資訊(EXIF)

L是有電的
N是沒電的


另外單相220V兩條都有電,各為110V,所以拉其中一條加上一條地線,這樣就變成一般家用110V,也許你會想,大陸220V的電器是不是接上兩條火線就可以用了?哈哈,如果可以那110V轉220V的就賣不出去了,因為你拉的兩條火線相位同步,所以電壓差等於零,動都動不了,家用220的兩條相位差180度,所以最大壓差220(一個正110一個負110)


三相220V三條都有電,也許有人會問一條110V,那三條為什麼不是330V,三相電分R、S、T三條線,相位差120度,所以當一條0度、一條120度、一條240度時,三條正旋波差的絕對值總和再乘以110V,所以是220V。
(│sin0度- sin120度│+│sin120度- sin240度│+│sin240度- sin0度│)*110V=220V

註:經Repair糾正

關於三相220,一般工業區都是V結線的
對地電壓分別是110V, 110V, 190V,

還有一種是三角結線,會把其中一相做接地
對地電壓分別是220V, 220V, 0V

還有一種是容易被誤認的Y結線110V/190V 120V/208V
他是把Y的中間點引出來接地
此系統通常做為供應110V用,但有時找不到220V電源會從這裡引接
公共場所較常見
它每相對地都是110V或120V
相對相之間都是190V或208V


2.接地必須挖很深埋上地極,所以用電線導到地板、牆壁、窗戶可以說完全無效,因為這麼小的接觸面積電阻還是很大,所以大部分電流還是會走你的身體排掉。(註:在此不說靜電,印象中十的四次到十的六次歐姆就可以防止靜電)



3.開關一定要斷在火線,因為當火線斷電後兩條線就都會沒有電,如果斷地線,此時只是讓迴路中斷,設備處於通電狀態,這時候會因為環境濕氣或其他因素輕微漏電,尤其LED的開關做在地線,這樣火線還是會送電給變電器,當變電器的電容充到可以推動LED就會瞬間釋放,這時候會閃一下。
下面是我家的聖誕樹,用魚缸的定時器定時,故意把開關定在地線,關燈後用F1.8曝光兩秒收集非常微弱的光,如果控制在火線則不會有光,你試想如果今天電流轉換的是熱能,那麼我們是不是更不容易觀察出來,就是這個原因,所以有人才會宣導電器不用要拔插頭,如果開關斷在火線,有沒有拔就沒差了。
1026612187_x.jpg

聖誕樹燈光故意講斷電控制在地線
1026612189_x.jpg

關燈後用F1.8曝光兩秒收集非常微弱的光(圖片的小藍點)




4.很多電器為防止漏電和靜電,會設計把機體接電線到地線,如果這時候你插反了,哈哈, 那麼自然被電到哇哇叫了,你一定很好奇,從火線送回地線的電難道就不會電人嗎?嘻嘻,其實一樣會電人,只不過電線走地線有很好的接地裝置(地極)所以電阻非常小(幾乎零),如果電線並聯,通過人身上的電流是人的電阻加地線電阻分之地線電阻乘以電流,所以幾乎是零,插頭插反 了如果裝置(以馬達為例)有設計走地線,這時候走過人的電流就是人的電阻加馬達的電阻分之馬達電阻乘以電流(註:忽略地極電阻),因為馬達電組也不小,所以就唉唉叫囉!(以下圖說明)
1026744502_x.jpg





5.我贊同找一根電線插入魚缸,另一端接到任何一個插座的地線上,這樣比較安全,不過先決條件一定要買一支驗電筆,先確認插的插孔沒有電,否則接到火線就....,不過話說回來,最好先確認自己都插對了,這個動作主要是預防不小心漏電時不會危及生命安全,如果有漏電應找出源頭,否則一直漏電也不知道,當火線的電走過地線就要算電費,這時候電能不太會轉換成光能,也不可能是位能,多半是熱能吧!所以魚缸接地前最好先確認沒有漏電,雖然知道大家都很凱,但是對節能減碳總是不好。
話說回來,還是希望台上專家提出正確知識,我這個江湖郎中只是胡亂猜的。

另外我認為溫度計的sensor一定要和heater在一起
如果一個放在上缸,一個放底缸
這樣實在太危險了
一旦循環停止(主馬故障、水位不夠、落水口阻塞...)
這樣回報錯誤的溫度
這樣就一直加熱一直加熱
直到海枯石爛、火來火去...
太危險了...


漏電斷路器並不能把漏電排掉
它是預防大量漏電為了安全而緊急跳電的設施,並不能把電導到地下
一般會安裝動作電流為 15~30mA,動作時間在 0.1 秒之內的漏電斷路器
對於水中的電器設備,應安裝動作電流為 6~10mA、動作時間在 0.1 秒之內的漏電斷路器。
對於操作人員必須站在金屬物體上或金屬容器內的電氣設備,只要電壓高於 24V,就應安裝動作電流為 15mA 以下、動作時間在 0.1 秒之內的漏電斷路器。
感電是依據通過人身的電流量 ,它依歐姆定律計算,若超出1mA一定會急速縮手
所以一般漏電無效,漏電斷路器要動作時間0.1 秒漏15~30mA才會跳掉
有感電流和線路電流大小無關,因表皮膚的電阻通常240KΩ以上,最多只0.1mA流過。
 
最後編輯:
部份認同
部份不太對
不就裝一個漏電斷路器就好了嗎
台灣有證的水電工都會裝
跟電熱水爐的道理一樣
 
我家也有裝漏電斷路器

印象中,當漏電產生時,漏電斷路器會作用
造成斷電

事實上,我還蠻擔心他會作用的
因為一作用,是否意味著,跳電
而魚缸會停電

實際測試上,些微的漏電,並不會造成斷電
也許漏電斷路器有所謂的最低漏電值吧


請教樓主,要怎麼看最小做動電流呢
 
關於電
很多人認為家中的220V插座電到就是220V,
其實只有110V而已,除非你兩條一起摸

關於三湘220,一般工業區都是V結線的
對地電壓分別是110V, 110V, 190V,

還有一種是三角結線,會把其中一湘做接地
對地電壓分別是220V, 220V, 0V

還有一種是容易被誤認的Y結線110V/190V 120V/208V
他是把Y的中間點引出來接地
此系統通常做為供應110V用,但有時找不到220V電源會從這裡引接
公共場所較常見
它每湘對地都是110V或120V
湘對湘之間都是190V或208V
 
部份認同
部份不太對
不就裝一個漏電斷路器就好了嗎
台灣有證的水電工都會裝
跟電熱水爐的道理一樣
我真的是水電外行
說實在的我連漏電斷路器是什麼都不知道
平時家中連一個簡單開關都是找水電工
就是很想告訴大家插頭反插非常有效
實際原因我也不太清楚
哈哈
上述言論全是我胡思亂想的
就當作拋磚引玉

我家也有裝漏電斷路器

印象中,當漏電產生時,漏電斷路器會作用
造成斷電

事實上,我還蠻擔心他會作用的
因為一作用,是否意味著,跳電
而魚缸會停電

實際測試上,些微的漏電,並不會造成斷電
也許漏電斷路器有所謂的最低漏電值吧


請教樓主,要怎麼看最小做動電流呢
最小做動電流沒聽過
希望請各位專家給大家正確知識
我一直感覺養魚電線亂七八糟
大家面臨觸電甚至火災的恐懼中
能有正確觀念最好

關於電
因為很想告訴大家插頭反插很有效
另外也想聽聽到底為什麼
希望這個動作能讓大家有正確用電觀念

謝謝大家
 
我比較喜歡單純

有問題的產品就直接換新

畢竟.........是自己的命啊

省不得
 
我家也有裝漏電斷路器

印象中,當漏電產生時,漏電斷路器會作用
造成斷電

事實上,我還蠻擔心他會作用的
因為一作用,是否意味著,跳電
而魚缸會停電

實際測試上,些微的漏電,並不會造成斷電
也許漏電斷路器有所謂的最低漏電值吧


請教樓主,要怎麼看最小做動電流呢

我查了一下
漏電斷路器好像不是這個用途
它是預防大量漏電為了安全而緊急跳電的設施,並不能把電導到地下。
一般應安裝動作電流為 15~30mA,動作時間在 0.1 秒之內的漏電斷路器
這和線路電流大小無關,因表皮膚的電阻通常240KΩ以上,最多只0.1mA流過。
我也不知道對不對
希望站上高手能出來解答
 
漏電開關只是保護用的
接地還是要做
在做之前一定要確保你有備用的系統
最好是有第二套一樣的,以防漏電跳掉後整個停止
也可準備另一個副馬,當主馬停轉時會自動開啟,電源也要分開接
backup system
漏電開關必須將被保護系統的線路全部串入才有作用,地線不用
它就是比較你的線路去跟回的電流,當去跟回不是0,且大於動作電流 就會把系統切斷 保護後端系統
 
最後編輯:
上面好像未提到
一般的110V插座
這樣才能提供魚友正確的用電知識
養魚電線多
加上海水真的很危險
我替大家謝謝你
 