關於CL280 冷水機 請專業的大大們幫忙解答

KZ系統/ AF系統/ 各類添加劑/ 設備耗材
魚缸規劃、生物販售、設計製作工程

k90009c

🏅🔰🔰
註冊時間
2014/02/23
文章
386
按讚
18
經驗點數
206
位置
台灣
金幣
420
事情是這樣子的 小弟本身有台日生 mini 200冷水機 但發現運轉時間過長 造成的熱源不少 搞的家中室溫32度 所以想更換大台點的
因小弟本身有些冷氣的運轉原理與觀念 就直接與朋友2人 去找賣家看冷水機了
昨日根魚友購買一台CL280 出廠年月2007.3 7年機器 無外置感溫線
外觀正常.無摔裂痕跡.無漏水
當下在魚友家裡試機 因魚友已撤缸 小弟只好以現有條件來測試機器
一開始用自來水(水龍頭接水管)接入冷水機後 使其運轉 測試出水口的水是否有變冷
當下冷水機溫度顯示29.4度 (冷水機溫度設定20度)
水龍頭開啟 冷水機壓縮機運轉(有聲音) 出水口水溫並無變冷 冷水機運轉持續約5-6分
之後將水龍頭水流量改弱(至於多弱無法使用數字量化.像一般飲水機出水那樣) 用手觸摸溫度是否有降低
但水溫依舊 沒感覺有變化(手觸摸) 冷水機運轉持續約5-6分
再來又將水龍頭關閉使自來水在冷水機內直接做降溫 不流動(這樣做對冷水機不好.但基於測試功能性所以下下策)
情況一樣.冷水機機器溫度維持29.4度 將水龍頭打開後 用手試水溫 一樣溫度感覺不出冰冷 冷水機運轉持續約5-6分

之後想說仿照魚缸環境 使用沉水麻達RIO 6HF 與 廁所使用的垃圾桶當作水桶 估計水量不超過15L
(水量約7分滿) 將冷水機開啟後 壓縮機運轉 沉馬運轉 10分鐘左右 陸續手有深入水桶內測量水溫
直至約10分鐘 發現水溫依舊無變化 而冷水機 機器溫度維持在29.4度 當下手去觸碰 後方排風區
發現排風那邊出來的風無變化一直是冷風

(室溫約30左右 冷水機重頭到尾皆使用20度設定只變化水流量與水桶設置.當下於廚房測試窗戶皆開通風算順暢)
PS.補充一點 設定溫度20度是為了方便人的皮膚測量較大弱差

冷水機主人說明可能是因為操作不正確造成無法降溫 或是因為沒外置感溫線造成
小弟這邊的見解是這樣.
1.不管水流量大小 溫度依舊 無明顯變化
2.冷水機的壓縮機確實有運轉(只能聽聲音判斷) 但並無熱轉冷的變化
3.冷水機後方排風口 出來風為冷風 並無熱源 合理來說冷水機的運轉是種熱源搬運
4.外置感溫線的用意是確實感應魚缸內溫度 避免溫度與冷水機內溫度內感應有弱差 造成不必要的冷水機運轉而浪費 電
5.而冷水機內感應溫度為29.4度 設定為20度 既然冷水機已感應超出設定範圍(基本設定2度) 壓縮機應該會運轉 (當下有運轉但無降溫)
而小弟較排除此感溫線的問題 因 感應溫度歸感應溫度 降溫歸降溫 雖有關聯但2者卻不能混為一談
況且既然機器已偵測溫度(29.4)高於設定溫度(20) 機器應該是會壓縮機啟動運轉降溫
6.小弟當下判斷可能是漏冷媒 但不敢冒險 (怕小弟判斷錯誤) 所以並無付款
主人也知道當下機器可能有點狀況所以也沒硬要小弟購買<~~~值得肯定
小弟回絕後機器主人希望小弟能帶走去外面檢測 如是冷媒的問題 冷媒灌一灌後付款即可
但如無法修復或是修復金額過高請小弟送回去

這篇文章是小弟對冷水機見解 如有問題請高手們指導
這篇文章也是冷水機主人跟小弟之間希望有較專業人士們來回答這冷水機的問題 (避免老王賣瓜情形出現)
讓冷水機主人也看得到 請各位蒞臨指較 謝謝!!
PS.感謝魚友熱心回答 魚友有提出一些冷水機放置時間問題 在下在此做些解釋 冷水機放置於廚房地上後 有外出找尋水管 時間約花費40分鐘左右(此時為靜止狀態)
另測試過程中 冷水機有平移至水管可接通處 無較大震動也無倒放

總測試時間花費約2.5H
首先 先感謝魚友們替小弟與賣家 解答問題
小弟這邊替賣家發問一點(賣家的疑問)
上述的冷水機測試方試 是否有使用上的錯誤?
因賣家認為小弟使用上並無將內置感溫線改為接外置感溫線(賣家上網爬文得知此測試方式)
 
最後編輯:
冷水機移動後如有震動要靜置1小時後才能啟動
 
冷水機移動後如有震動要靜置1小時後才能啟動

如未靜置1小時 會有這樣的問題嗎?

小弟本身有冷水機 日昇 MINI200 購入約2個月 也是搬上去後直接插電運轉 並無任何問題
PH84_F_16_140603172120_2.JPG

這是小弟的文章
https://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=260552
 
冷水機移動後如有震動要靜置1小時後才能啟動

對了樓上大大我也很好奇為什麼要等一小時阿?有誰可以給各答案嘛?
 
可能是壓縮機內有冷凍油(潤滑油) 會因震盪倒放流入管路 一經啟動而缺乏潤滑 傷害壓縮機
 
據電器廠商說,壓縮機怕有傾倒,冷凍油流入毛細管,造成運作失常,故多要求停用一個小時左右,待冷凍油回流。
 
據電器廠商說,壓縮機怕有傾倒,冷凍油流入毛細管,造成運作失常,故多要求停用一個小時左右,待冷凍油回流。

冷水機放置於廚房地上後 有外出找尋水管 時間約花費40分鐘左右
過程中 冷水機有平移至水管可接通處 無較大震動也無倒放無傾倒
總測試時間花費約2.5H
 
這台應該是冷媒漏光了,或冷媒不足,
最明顯的就是高壓側無熱風排出,
如果有勾表的話,也可以勾電源線的其中一條線量電流,
依據W(瓦特)=V(伏特)*A(安培),
W/V=A的公式,
例冷水機標示秏電量200W,可求出電流應在1.8左右,
如果電流值減少超過1/3以上就有問題了.
 
七年老機,應該是管線有問題,冷煤漏光了
 
漏冷媒不是灌一灌就可以解決

一定要抓出是哪邊漏
 
對了樓上大大我也很好奇為什麼要等一小時阿?有誰可以給各答案嘛?
如果維持正放,沒刻意去傾倒的話,不必在意要等多久才能插電的說法.
 
CL-280新的我不知道但這麼久的機子 好像原廠出來就讓你不能補灌冷煤至少我的是如此 PS:順推一下有良心的賣家
 
返回
上方 下方