配電盤保險絲融化了,分別是300w及500w 請教應該換上幾A(安培)的才對呢? (原有壞掉的已經不見了,無法照著買) 請達人解惑,謝謝
ys20k 🔰 註冊時間 2008/08/13 文章 236 按讚 0 經驗點數 51 位置 桃園 金幣 0 魚缸大小 210cm 生物種類 F.O 魚缸資料簡介 光線暗淡的缸,ph值永遠拉不高的水,永遠吃不飽的魚 2014/06/26 #1 配電盤保險絲融化了,分別是300w及500w 請教應該換上幾A(安培)的才對呢? (原有壞掉的已經不見了,無法照著買) 請達人解惑,謝謝
evolution 🏅🏅🏅 註冊時間 2009/03/02 文章 1,491 按讚 3 經驗點數 1,006 位置 台中北區 金幣 10 魚缸大小 4.2尺-sps 系統類別 底部過濾 生物種類 大量sps 2014/06/26 #2 110V的話用3A(330W)跟5A(550W)就可以囉!!
R Repair 🏅🏅🏅 註冊時間 2013/03/13 文章 1,569 按讚 2 經驗點數 1,006 位置 桃園/龜山 金幣 5 魚缸大小 2+1.5尺 系統類別 底缸系統 生物種類 品種不詳 2014/06/26 #3 你應該要先檢查後端為什麼過載 排除故障再換保險絲才是正確作法
David2772 🏅🏅🔰 註冊時間 2013/12/27 文章 545 按讚 4 經驗點數 456 位置 平鎮 金幣 40 魚缸大小 主缸60cm*30cm*45cm 底缸:40cm*26cm*47cm 系統類別 底濾+圓筒。 生物種類 新手入門品種。 魚缸資料簡介 地毯海葵*1 奶嘴海葵*1 清潔蝦*1 紫背草莓*1 火焰*1(2014/11/22) 銀背小丑一對 公子小丑*2 黃三角*1(2014/11/22) 2014/06/26 #4 ys20k 說: 配電盤,分別是300w及500w 請教應該換上幾A(安培)的才對呢? (原有壞掉的已經不見了,無法照著買) 請達人解惑,謝謝 按一下展開…… 建議直接跟換無熔絲開關!至於要換多少安培的?要看線徑跟負載才能決定!另外保險絲融化了!?原因也要徹查並且排除!!!
ys20k 說: 配電盤,分別是300w及500w 請教應該換上幾A(安培)的才對呢? (原有壞掉的已經不見了,無法照著買) 請達人解惑,謝謝 按一下展開…… 建議直接跟換無熔絲開關!至於要換多少安培的?要看線徑跟負載才能決定!另外保險絲融化了!?原因也要徹查並且排除!!!
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 註冊時間 2011/08/23 文章 832 按讚 21 經驗點數 456 位置 台中 金幣 207 魚缸大小 三尺缸 系統類別 底部過濾(AF) 生物種類 LPS 魚缸資料簡介 魚缸尺寸:寬90 高45 深60 照明:Kessil A360N*2顆 蛋白:JNS Cone 2 主馬:捷寶 EPP 8500 冷卻:1.3噸分離式冷水機 加溫:400瓦石英管加熱器 三頭滴定機:鈣 鎂 KH+四頭滴定機(微量元素.氯化鉀) 2014/06/26 #5 保險絲不會無緣無故燒毀,一定是過載,或是迴路間有短路到, 應先排除固障原因再換保險絲,不然再換上去的還是燒毀.