請問水量300公升 用分離式好還是用冷水機好 請前輩們推薦 謝謝..

進口水產餌料批發零售、海水觀賞魚批發零售、海水種苗繁殖
各種海水飼養器材零售、水產餌料、魚隻進出口
分離式。處理到這麼大水量。又是安靜的品牌的。價錢都跟分離式差沒多少
 
分離式。處理到這麼大水量。又是安靜的品牌的。價錢都跟分離式差沒多少

冷水機 要處理這水量 都得20000起跳 分離式也差不多價錢
以省電來說的話呢
 
有空間能用分離式就用吧
冷水機老實講沒版法接管作分離式的時候用的
冷水機把熱氣散到室內
對室溫也會有影響
 
分離式.....首推

理由

1.不佔室內空間

2.室內不悶熱排熱性佳

3.將來擴缸沒憂慮

4.220v比110v電價便宜

5.保養簡單易整理
 
分離式
1.耐用3倍以上的時間
2.省電約冷水機1/3以下的耗電
3.降溫速度很快
4.室內沒有任呵噪音
5.不需要額外馬達
6.沒有漏水風險
7.不需要清理冷水機內膽
8.室內不會再熱呼呼
 
能用分離式的話其他內置的都不用比了!
 
看來各位前輩都首推分離式 看來底濾得重新製作了:em19::em19::em19:
謝謝以上各位前輩的推薦 非常感謝!
 
分離式+1除非你家沒地方裝
 
我不讚同220v=省電
要做多少的功就必須給他多少的能量
110V的7A跟220V的3.5A哪個省電?答案是一樣的770W

分離式還有一種可拉水管的,用法跟一般冷水機一樣免改底缸,
站上某贊助商有現成的

分離式跟一般的一樣要做年度保養,不保養一樣很快故障
 
如果 今天台電 拉了一條 220V 到家裡
同樣是耗電 770W
一個是 110V 耗的電
一個是 220V 耗的電
我想電費應該 差很多 才是
耗電一樣 繳的電費 不同...
 
返回
上方 下方