阿提卡冷水機1/10 用在兩尺立方缸 怎麼降溫要兩小時左右 這樣是正常的嗎

NBL 潘朵拉菌、希瓦氏菌、Goretos高爾多斯系列飼料、Lucia 露西亞珊瑚飼料
經銷、販售 聯繫電話:886-7-7930233

love24225

🏅🏅🔰
註冊時間
2013/10/20
文章
632
按讚
20
經驗點數
456
位置
台北市
金幣
721
魚缸大小
2尺背濾
系統類別
FO
生物種類
雞心倒吊,澳洲神仙,藍倒吊,黑公子,法國神仙,國王神仙,黃金蝶魚,藍仙,紫倒吊,美國紅鷹,黃三角
請問阿提卡冷水機1/10 用在兩尺立方缸 怎麼降溫要兩小時左右 這樣是正常的嗎
 
最後編輯:
請問要降幾度?
 
1/10太小了,1/6或1/4比較剛好
 
我的阿提卡冷水機1/10 用在兩缸 底濾加來共130公升
設定27
27.6壓縮26.9停
只須10分鐘
因為水量不大所以20分鐘後又壓縮了

所以1/10 可能太小了
 
您的意思是 兩小時降0.5度嗎
 
你的水量至少200公升起跳
當然不夠用,尤其酷熱夏天
 
您缸中還有多少其他熱源
這都會影響到降溫速度 及 啟動頻率

我的使用經驗 阿提卡1/10 水量160L 降1度 約50〜60分鐘 間隔1小時後再啟動
 
您缸中還有多少其他熱源
這都會影響到降溫速度 及 啟動頻率

我的使用經驗 阿提卡1/10 水量160L 降1度 約50〜60分鐘 間隔1小時後再啟動

阿提卡應該不是降一度??!!
設定溫度+0.3啓動
設定溫度-0.3停止
 
跟你入水的馬達流量也有關係
試著把冷水機流量調大
 
返回