分流冷水機問題 已解決

專業海水魚繁殖場、各式小丑及提供精品小丑
Line ID: jameslin18

qa73721095

🏅🔰🔰
註冊時間
2014/02/22
文章
348
按讚
1
經驗點數
206
位置
高雄鼓山
金幣
5
系統類別
柏林
生物種類
sps lps fo
主缸 : 兩尺立方背濾 上溢流 EDEN 130(流量1150) 135(流量2000) 140(流量2800)

1.使用 eden135 直接推冷水機 再出水 問題:冷水機有效率降1度約15分鐘,但主缸水面有油墨
PH84_F_11_140721092259.JPG

2.使用eden140直推冷水機 再出水 問題:冷水機沒效率降1度約25分鐘,但主缸油墨改善
PH84_F_11_140721092259_1.JPG

3.使用eden135直接背濾主馬 再用另一顆eden130直接推冷水機 問題:冷水效果好,主缸油墨改善,但主缸水位過高 快滿出來
PH84_F_11_140721092259_4.JPG

以下兩種方法會不會比較好呢?
PH84_F_11_140721092259_3.JPG

PH84_F_11_140721092259_2.JPG
 
最後編輯:
可以用3,但是把冷水機出水排回背濾格,就不會有主缸水位過高的問題了!
參考一下!
 
我用最底下的方式,少一個馬達,少一個熱源。
 
我是兩尺立方缸,使用2的方式,
關於油膜,我覺得跟出水口的角度有關,
之前把出水角度向下吹,水面上就會累積油膜,
把出水角度向上吹,就不會有油膜了。
 
bao0308大 我目前就是使用第3方法 如果把冷水機出水在排回背濾 這樣效率不會變差?
我怕冷水機出水又被進水給吸進去 一直在那循環 冷水效率會降低

Maoshing大 這個方法是靠球筏控制 進冷水機的流量對吧?
PH84_F_11_140721101152.JPG


如果把三通往左翻轉90度 這樣兩邊流量會不會比較平均 進冷水機一樣用球筏控制流量 這樣會比較好嗎?
 
用球筏控制流向冷水機的流量。冷水機出水再流向過濾槽,容易冷水機啓動頻繁。但每次啓動時間短。
 
謝謝M大 我了解了 所以我用球筏控制 把冷水機進水流量調小,背濾出水流量就變大 是這樣對吧!

然後我冷水機出水,我要排在主缸,不要再回過濾槽了
 
謝謝M大 我了解了 所以我用球筏控制 把冷水機進水流量調小,背濾出水流量就變大 是這樣對吧!

然後我冷水機出水,我要排在主缸,不要再回過濾槽了
如果把六分三通往左翻轉90度,背濾空間不大,有困難。冷水機端阻力大、流量小,又要加球筏,阻力更大,可能達不到需求流量。
 
摁 ok 我下班回家在搞搞 哈哈 謝謝你們
 
我的一樣是兩尺缸背濾,用EHEIM1002接3通,一頭接球筏進冷水機,冷水機出水口進背濾最後一槽,感溫線放在背濾第一槽。油墨問題~背濾第一槽的水位別跟主缸一樣高基本上都會流進背濾
 
返回