冷水機??冷卻機??傻傻分不清楚..

Hippocampustrry

🏅🏅🔰
註冊時間
2013/10/14
文章
744
按讚
0
經驗點數
451
金幣
0
魚缸大小
不大不小,好幾缸
系統類別
往循環水之路前進中
生物種類
馬兒,魚兒和狗兒
想請教各位
因小弟店面的魚缸想裝冷水機
水量約2噸(1900多公升)
室內溫度28度~28.5度
想降到26~27度
冷水機應該沒這麼大台的
所以想用分離式去改
但是.......昨天有冷氣業者說
水族用的分離式冷水機並不是用冷氣機去改的
而是專門一種分離式冷卻機去做的
可是冷卻機不像冷氣機有所謂的變頻~所以電費會很貴
想說真的有所謂的分離式冷氣機分離式冷卻機嗎??
高雄是否有不錯的廠商可以介紹??
感謝各位大大
 
一般的分離式都是用非變頻的室外機+鈦管+溫控的組合
但它存在著一些技術上的問題,長期下來對壓縮機泵頭會傷害

可惜你不在北部
 
一般的分離式都是用非變頻的室外機+鈦管+溫控的組合
但它存在著一些技術上的問題,長期下來對壓縮機泵頭會傷害

可惜你不在北部

唉~~~
所以我真的不能用變頻的冷氣機去改唷??
 
現在技術上好像只能用定頩下去改,
變頩的還存在著技術上的問題。

傳說台北有魚友有裝到變頻的呢~

至於業者說的,聽聰就好,有些事還是找專業的來吧~
 
看到一台(東元)變頻式水冷卻機~
冷氣行講的"冷卻機"是這種工業用的嗎??
那一台都很大台耶~@@"
可上網搜尋"冷卻機"~

http://www.tecohome.com.tw/edm/高能效變頻水冷卻機.pdf
這種工業在用的是可以,但是蒸發器要換成鈦的
通常這都是用來冷卻油的,內部是銅或鐵
一般水族是使用定溫的
冷氣業者說兩者差別在
冷氣機(有變頻)會滴水
但是冷卻機(沒變頻)不會滴水
但是都長的一樣
所以我就越聽越奇怪......
好奇怪的說法
一般不滴水冷氣(窗機)是利用壓縮機排氣管的熱+風扇把水刮起噴向散熱器蒸發的
但室內過度潮濕仍有可能滴水
唉~~~
所以我真的不能用變頻的冷氣機去改唷??
現在的變頻每家設計都不同,差在控制器
 
這麼大缸直接開冷氣會不會比較省,這樣人跟魚也可以一起爽.....前提之下空間不能太大
 
這麼大缸直接開冷氣會不會比較省,這樣人跟魚也可以一起爽.....前提之下空間不能太大


已經有開冷氣了
但不是開整天的
天氣熱~開冷氣頂多降個0.5度~0.8度而已
效果不大
 
其實"冷水機"與"冷卻機"這二種說法都有,
我以前也都叫冷卻機,只是後來在PH 8.4上大部份的人都稱"冷水機",
我後來也改為叫冷水機了.
其實"分離式冷卻機"與"分離式冷水機"都是同樣的東西,只是稱呼習慣不一樣.
而水族用的分離式冷水機,跟家用分離式冷氣都是同樣的機器,零件與原理都一樣,
只差在把室內機改為鈦管而己.
不要被一些嘩眾取寵的說法給搞混了.
 
我現在新家的魚缸有四個都在同個地方,用國際牌分離式冷氣開28度(室溫31度),每個缸子都有加一隻伊士達強力風扇(12X12公分),現在缸子保持在25-26度~我冷氣機一天只有停機2小時,不過我想應該電費會比四個缸子都上冷水機划算吧!!下期電費來就知道了^^
 
返回