除濕機改裝冷水機,熱交換不用鈦管。第一階段完成

夏天省錢大作戰 要省電費 也要省冰水機的錢 大家辛苦了呢
 
厲害喔!但要注意安全,除濕機發生火災的新聞經常看到....不要因小失大會欲哭無淚

這是一定要的~原廠的所有線路已經全部換成耐燃線路,並且在接點處加了86度c的溫度保險絲,我從事冷凍空調行業已經10年了唷:em04:
新聞上面引發失火的情況全都相同,太髒,以及線路接點沒有緊密,鬆鬆的造成弧火現象,加熱周圍塑膠而熔毀,更扯的是原廠沒有任何的保護,如溫度保險絲,過熱斷路等等,也感謝你的提醒,會多增加感溫sensor來檢測機內溫度。:em18:
其實冷水機太久沒清潔也是會有以上風險
我建議
濾網至少每月清一次,內部至少每年保養一次
如果你所在地區很髒或是有其他污染源就需要增加保養頻率
比方說工業區或是大馬路旁,餐廳油煙 動物毛髮等也算是污染源
 
很厲害的文章
假如整隻泡下去
占空間且熱交換率也許不佳
不考慮短的鈦管嗎?
我是有想過
假如內容物用水銀的話...
熱交換率是否更好?
可是怕水銀有毒...

不會是整個泡下去啦~主要這濾罐是拿來做冰水的,再用冰水透過pe管繞行缸內,進行降溫。
 
abs.比較耐.不然用cpvc.也行.
大大的系統我搞過.不過我是用板式熱交換.可行.不過附加設備太多.:em16:
pe的沒問題阿??
還是pvc??

是pe的~但確實pe會有低溫變硬的現象~先走水試試看。
板式的好耶~我有趣問過最小的750kcal可以用的全焊不可換型,但家裡剛好有ro濾罐,先自D搞看看,若用板式效率一定會大大加分唷~~心動~~
 
是pe的~但確實pe會有低溫變硬的現象~先走水試試看。
板式的好耶~我有趣問過最小的750kcal可以用的全焊不可換型,但家裡剛好有ro濾罐,先自D搞看看,若用板式效率一定會大大加分唷~~心動~~

我其實也對板熱很看好,但它最大的缺點就是怕異物跑入,過濾是不能少的
我手邊的板熱都太大了Danfoss 9000KCAL的做熱泵+空調冰水用/2台
 
真是厲害,,專業就是不一樣,,
 
重點是用PE當熱傳導媒介效率好嗎?


abs.比較耐.不然用cpvc.也行.
大大的系統我搞過.不過我是用板式熱交換.可行.不過附加設備太多.:em16:
pe的沒問題阿??
還是pvc??

Hi ppada,
請問, 你怎麼使用板式熱交換器在你的冷水機? 可以分享一下嗎? 多謝.
 
21204136461910_609.jpg

有這種2分鋁水冷管可用
 
重點是用PE當熱傳導媒介效率好嗎?




Hi ppada,
請問, 你怎麼使用板式熱交換器在你的冷水機? 可以分享一下嗎? 多謝.

老實說pe管太厚.效果不是那麼的好.pe管當初使用都是用熱溶的.不知現是用哪種施工法..
嚴格說起小弟不是板式用在冷水機.而是把板式當冷水機.
前幾年剛好公司接了一個辦公大樓節能的案.我剛好帶工班去施做.
在工務處養了一缸.不過.在地下室空調機房旁.又吵又熱.經過大樓主委同意(他也喜歡養魚)我就在300噸的冰水主機開了進出水3/4兩孔.經過板式.加裝三通閥.用pvc管.做盤管.放底缸.常溫都保持約在24度.
不過因為是從大系統的冰水出來的.出水溫度約7度.管路也不長.所以都保持在24度.不過溫度可以在低.但小弟有裝三通閥.配合溫控開關.所以溫度控制在24度.:em01:
 
7度對24度的過熱度應該是非常理想的好
 
返回
上方 下方