魚缸有漏電

KHG KH全自動監視控制器
台灣總代理 海洋夢水族館
說到抓漏~~ 哇哈哈哈~~ 小弟我可是粉內行的 (先吹個小泡泡先)
因為五年前開過電腦公司及自動控制設計工作室,抓漏抓到成仙了。
在此提供給各位先進參考,同時請注意一下:
抓漏是有一定程度危險性的,
小弟我也不確定這樣的資訊是幫助各位還是害了各位。
如果對於電學並不深入的同好,還是三思而後行吧 ^^~
首先,我們努力的方向是:
每一件電器都會漏電,常常要兩三種電器集合起來的漏電量才會讓人有觸電的感覺。
我們必須量到每一件電器的漏電量,才能針對漏電量最大的電器下去做改善。
(1) 您必須準備一支數位三用電錶,三五百塊就可以了。「數位」兩字是一定要的啦!
(2) 請把數位電錶撥到交流電壓ACV 200V 檔
(3) 您必須穿乾燥的鞋子。
(4) 首先確定電源系統是否接地正常。
(4-1) 以手指捏住一支探棒頭,另一隻探棒去量市電插座的孔。得到兩個孔的數值
(4-2) 如果有一個孔接近100V而另一孔(通常比較寬)接近0 (小於10v就不錯了)那麼,您的
電力系統接地正常。恭喜你。
(4-3) 如果兩個孔的數值很接近,而且通常都大於50V,那麼,您家中的電力系統沒有做接地
這種情況下,您無論如何抓漏都很難成功。還是找電匠來處理一下會比較好。
(5) 把全部電器的插頭都拔下。(有的延長插座有帶開關,不可以只關開關,要拔下)
(6) 把電器逐項單獨插電,啟動於工作狀態,以剛才量市電插座孔的探棒放到水中,
計下量測數值。(手不要碰水,更不要用碰過海水的手去拔插頭,會死)
(7) 把插頭反插(有的插頭當然是無法反插的),量出漏電壓,計錄之。
(8) 把(6)(7)量得的數值,取較小的數值,並在插頭上做好方向標示。
如果插頭無法反插,我們只好相信這就是漏電較小的方向;
(但不幸的是,我也看過反例。)
(9) 把全部電器按正確方向插回去,啟動於工作狀態,並量測總漏電壓;
這個值應小於(8)的總合,這只是double check。好玩而以 ^^~
(10) 95%以上的漏電,到此就已經解決了。如果不行的話:
(11) 試試看組合一下,漏電壓在多少數值時你才會感覺。是不是你太敏感了?
我要40v左右才有感覺,
女生一般只要10v就吱吱叫了。
如果是野蠻的韓國女友的話可能直接去摸插頭都不來電。
(12) 針對漏電量最大的幾項電器改善看看。熱熔膠不知道有沒有幫助?我是沒有試過。
可能換一個比較快。
(13) 嚴正聲明,不要試用ACmA檔來玩。其內阻接近0,10mA就會有致命的危險。
以上資訊提供大家參考


這個人寫的還不錯,參考看看~~
http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=55801
 
返回
上方 下方