真的是太小了。

不知把它sensor 拆下來可以自己換大桶嗎?
In theory, yes.
However, you 需要有雙巧手

但其實DOS本身就有紀錄打了多少量的功能. 我不確定Apex code裡有沒有這個command, 但如果有的話, 可以設定總共打了N公升後activate email alarm.
 
In theory, yes.
However, you 需要有雙巧手

但其實DOS本身就有紀錄打了多少量的功能. 我不確定Apex code裡有沒有這個command, 但如果有的話, 可以設定總共打了N公升後activate email alarm.

有朋友有巧手就可以了啦....

有時候想想...Apex 是否over engineering 了....除非藥水會漏掉,不然加的量是固定的,有個可以撐30天的小蘇打水,每次換水時檢查系統習慣養好... email通知!? I don't know..我期待email通知我unpredictable thing (e.g. 溫度昇高丶馬達停止, etc...) only....
 
我也希望他們能設計出可以偵測馬達有沒有在運作的功能.
我只能用float switch去當作馬達是否有在運作的indicator, 但如果能確實偵測主馬的狀況, 我覺得會是個很有幫助的功能.
 
我也希望他們能設計出可以偵測馬達有沒有在運作的功能.
我只能用float switch去當作馬達是否有在運作的indicator, 但如果能確實偵測主馬的狀況, 我覺得會是個很有幫助的功能.

我之前在海淡廠做馬達保護是使用 LS 的 IMP !
雖然已經有機械式的保護,但是有的進口馬達一顆就要價30~80萬 ! 實在是需要多層保護傘 !
河馬大參考看看 !

PH84_F_11_151213035249.JPG


這款 ! 他可以設定 運轉A 高於設定值 幾%自動跳脫(用在卡死), 低於設定值幾 % 自動跳脫(用在空載) !
還有可以監測相位平衡 ! 若是超過設定%數自動保護跳脫 ! 它有乾接點,可以接至APEX 的 I/O做訊號 !
可惜APEX 沒有 4~20mA點 (可用來監看馬達目前運轉A) ! 任何功能都能設定延遲時間 以免誤觸發 !

不過要問LS官方有無單像版本,因目前接觸的都是3相的XD~
 
最後編輯:
真的是太小了。

不知把它sensor 拆下來可以自己換大桶嗎?

In theory, yes.
However, you 需要有雙巧手

但其實DOS本身就有紀錄打了多少量的功能. 我不確定Apex code裡有沒有這個command, 但如果有的話, 可以設定總共打了N公升後activate email alarm.


沒錯,optical floating sensor 是可以裝在別的滴定桶。


From The DOS product page:

Another future accessory will be a set of two optical level sensors you can install in the water

change vessel ( jug / rubbermaid / brute) of your choice.


But not yet released.
 
有朋友有巧手就可以了啦....

有時候想想...Apex 是否over engineering 了....除非藥水會漏掉,不然加的量是固定的,有個可以撐30天的小蘇打水,每次換水時檢查系統習慣養好... email通知!? I don't know..我期待email通知我unpredictable thing (e.g. 溫度昇高丶馬達停止, etc...) only....


Over Engineering… 哈哈!

老齊說的也對,說穿了就是要賺錢唄!:em01::em01::em01:
 
https://reefbuilders.com/2015/09/04/neptune-systems-fluid-monitoring-module/

https://reefbuilders.com/2015/09/04/neptune-systems-cor-pump/

PH84_F_11_151214000948.JPG

(截圖自 REEF2REEF)
 
My pump is only 600 gal/hr........

Apex 似乎只對大系統的設備開發有興趣.......
 
My pump is only 600 gal/hr........

Apex 似乎只對大系統的設備開發有興趣.......

馬達設計很大,滴定桶設計很小⋯

2L以前的三尺,沒養太多硬骨兩星期就要補一次了,

站上的骨界前輩看來一星期用掉一桶可能還不夠。


以前都安慰自己,現泡的最新鮮

缺點就是常被老婆看到在泡化學藥品,

說泡奶給兒子喝都沒這麼認真。


不過DDR真的是好物,

鐵定會買回去下海的。
 
My pump is only 600 gal/hr........

Apex 似乎只對大系統的設備開發有興趣.......

誇張1000gal = = ||

真的 ! 這只有10尺缸才有辦法用了 ! 例如 全大 :em01:

馬達設計很大,滴定桶設計很小⋯

2L以前的三尺,沒養太多硬骨兩星期就要補一次了,

站上的骨界前輩看來一星期用掉一桶可能還不夠。


以前都安慰自己,現泡的最新鮮

缺點就是常被老婆看到在泡化學藥品,

說泡奶給兒子喝都沒這麼認真。


不過DDR真的是好物,

鐵定會買回去下海的。

它那個感測器其實工業界滿常用到的 ! 自行做支架 點上即可 !

只是不知道接線的腳位有無不同 需要研究一下~

話說我之前四尺骨缸,再長一天要補650ml飽和小蘇打水.........:em16:
 
誇張1000gal = = ||

真的 ! 這只有10尺缸才有辦法用了 ! 例如 全大 :em01:

m8032280兄~
1000GPH是說它在6呎高度的流量,它的總流量應該是1850GPH約7000L/H,您可能看太快是不是看錯規格了流量7000L很一般用途才對 ??
 
返回