有 Apex 的請照過來...

是不是對論壇的各式功能不熟?
這篇有基礎的介紹,先來這邊認識一下功能介紹吧!
分離式冷氣適合交給Apex來控制嗎?

新裝了分離式冷氣後才發現,控制器也要一組110V電源,而且控制盒有點大

冷水機的使用我是交給Apex控制,26度關~27度開

現在變成2組(實際上有3組,Apex本身有2組),搞的有點複雜,我的想法:

1, 利用一組Apex Breakout Box來控制主機開或是關
好處:節省空間,簡化溫控,準確度提高(Apex的溫度可以到小數點下一位)
壞處:會有Single Point of Failure,如何改要有些資料

2, 把分離式的當成冷水機用,將本身溫度設在25度,可成備援,當Apex溫度固障,溫度持續下降到25度
時,分離式的溫控會停止降溫。
好處:可有備援
壞處:當分離式故障,一樣沒辦法,也不能做到真正的互為備援,reliability我該相信誰?

可以給我些意見嗎??
 
多一根apex temp sensor應該就可解決了

我自己沒有再用分離式的控制箱。反而,我請水電從分離式的繼電器接一根電線出來,安裝一個插頭上去,接到240v的apex eb6

分離式的主電源則是另外接到別的插座
 
多一根apex temp sensor應該就可解決了

我自己沒有再用分離式的控制箱。反而,我請水電從分離式的繼電器接一根電線出來,安裝一個插頭上去,接到240v的apex eb6

分離式的主電源則是另外接到別的插座

請問河馬大~

我的主電源也是另外接220V的電, 另一條連接主機上的"繼電器"到控制盒上,也要接110V的電,我猜測就是開或關給繼電器的電源來控制主機的壓縮機起動與否,對吧?
 
對。除非你的分離式是冷暖,否則大可讓你的apex取代你控制盒。
 
可以請問各位大大 ALD 的感應器有兩種 一種是Solid Surface Probe 另一種是 Low-Profile Under Carpet Probe 請問這兩種差在哪裡呢?


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
可以請問各位大大 ALD 的感應器有兩種 一種是Solid Surface Probe 另一種是 Low-Profile Under Carpet Probe 請問這兩種差在哪裡呢?


Sent from my iPhone using Tapatalk


顧名思義,使用地方不同 (針對所擺放之位置而設計)...

Solid Surface Probe: For use on all flat and solid surfaces like hardwood flooring. (木地板,磁

磚...)

PH84_F_11_160621180423.JPG


--------------------------------------------------------------------------------------

Low Profile Probe: For use on sliding under carpet. (地毯)

PH84_F_11_160621200643_1.JPG
 
最後編輯:
哈哈 了解了解!!感謝coral 大!我已經夠買新的new apex 等到貨再跟大大們分享 !!
 
已經收到囉!

6a4fc80fee229a814eb0987d5725ceb7.jpg
 
已經收到囉!

呵呵...,我還以為 Pre-order!

"Smart Aquarium" 在國外已經蔚為風潮,"Controller" 這塊市場已經成為 "搶錢大作戰" 了!

===================================================

[FONT="幼圆"]Vertex Cerebra Prima Controller[/FONT]
PH84_F_11_160625054302.JPG


---------------------------------------------------------------------------------------

[FONT="幼圆"]Milwaukee Block Box DL125 Controller[/FONT]
PH84_F_11_160625054903.JPG
 
我也正在灣區拼經濟:em01::em01::em01:

撤缸一年多了...

也來灣區一年多了...

沒想到Apex有了新版...

時光飛逝阿....


難怪去年後來EB已經找不到220V的了...

原來是要改版,不知道改版後還有220V的嗎?
 
撤缸一年多了...

也來灣區一年多了...

沒想到Apex有了新版...

時光飛逝阿....


難怪去年後來EB已經找不到220V的了...

原來是要改版,不知道改版後還有220V的嗎


Also interested in this issue and just shoot an e-mail to Neptune.

Hope this can help you mate!

---------------------------------------------------------

[FONT="黑体"]Per their Support Team

Thank you for your inquiry. Unfortunately, customer support doesn't hold any information

regarding product releases or future development. But, I encourage you to keep asking for

them! It's good for our teams to know what users want on the forums and on Facebook so

they can align their products according to what the people want.

We appreciate your interest! It'll be noted.

https://forum.neptunesystems.com/

https://www.facebook.com/NeptuneSystems/


Please let us know if you have any other questions, or need any additional clarification.

Thank you,

Neptune Systems Support Team
[/FONT]
 
有回跟沒回一樣,還寫得落落長
 
返回
上方 下方