Apex 使用設定討論 序列在首頁

每週國外進貨多次,生物數量相當多樣與豐富!
另有多項水族器材,多種海水添加劑及完整套缸組合。
如果把eb8 module setup那邊先delete 再重插拔usb,這樣試過嗎?

沒有試過耶~ 你是說把EB8的module從apex上砍,再重新連接,它會自己把正常的firmware更新上去?這是否也代表上面的設定也都會跑掉?


我已經更新到4.33_BD14,看起來正常,感覺起來對數據的跳動更敏感,有其他人也有更新嗎?
 
firmware更新, 通常不會讓設定跑掉

在你的apex首頁, 右側應該有個工具圖案. 點下去後, 可以看到幾個outlet的windows.
那個工具group裡, 是用來存放你不想要(或是你目前沒有在使用)的outlet.
你可以把你沒有使用的outlet拖過去工具group裡存放, 來保持你的首頁乾淨

至於你說你少掉的O3_3_8, 可以去那個group裡看看, 是否還躺在那裡?
 
小弟最近遇到兩個問題
1.outlet light預設值的大於80度f就關燈 ,為什麼系統說error只能10度c?

我是設定29度C,好像沒有問題,也實際執行過,感覺apex只要網路的連接不穩時,它的設有的修改就很難成功儲存。
 
小弟最近遇到兩個問題
1.outlet light預設值的大於80度f就關燈 ,為什麼系統說error只能10度c?
2.小弟用WXM疑似造成xr30w-pro死機,要寄回維修了,使用上要多加小心...
1. 沒遇過這種狀況, 不過你的設定是F, 為什麼error回報是C?
2. 沒使用該燈具, 讓其他人來幫你, 或是上apex討論版去問問看.
 
感謝~ 所以danmhippo大也認為這樣可以試試?
我只能說以我自己的經驗, 我的Apex主機已經幾年了, 其中update韌體大約四次, 都沒有設定跑掉過
不過, 在更新韌體之前, 還是建議你先backup你的設定

不過每一個新firmware版本, 官網都是寫非常建議要更新最新韌體云云............
 
如果把eb8 module setup那邊先delete 再重插拔usb,這樣試過嗎?

感謝~ 今天試了一下,果然回來,之前另外個display 出現兩個的問題也ㄧ並解決!
 
請問各位大大有使用PM2 module for Salinity嗎?
請問初步的設定跟校正該怎麼設定呢?
溫度probe 是接PM2還是接主module?

我直接裝上測出來都是65ppt左右,感覺數值不正確。。
 
請問各位大大有使用PM2 module for Salinity嗎?
請問初步的設定跟校正該怎麼設定呢?
溫度probe 是接PM2還是接主module?

我直接裝上測出來都是65ppt左右,感覺數值不正確。。
溫度probe要接在PM2
然後去probe setting, 把測量的數值設定為 "salinity"
校正前, probe需要先拿出來, 泡過RODI, 然後probe用風吹乾, 才開始校正程序
然後用53ms/sec的校正液先跑calibration 一次, 然後, 再做第二次校正, 用新的校正液
 
另外請問一下53ms/sec這校正液哪邊有呢?
當時買PM2好像沒有附這東西?
 
Neptune system 官網好像有賣
我是向高雄的小益買的, 他也試了幾個配方以後才調配出來的

參考看看
 
校正液不難配
藥品純度高,天平準一點就可以了
當然第一種方法,小數點不用準到那麼多位

53 mS/cm導電度的校正液
配法有兩種
1. 3.24356g(氯化鉀) + 96.75644g(純水)
2. 33.64g(氯化鈉),溶解後加體積至1L
 
返回
上方 下方