Apex 使用設定討論 序列在首頁

專業海水魚繁殖場、各式小丑及提供精品小丑
Line ID: jameslin18
若是會如程序控制, 為何會造成蛋白杯滿出? 是因為某些配合的設備不是靠 APEX 控制的關係嗎? (不同步?!)
這個問題牽涉很多原因,不一定是Apex設定問題
有的時候很莫名的都會暴衝
 
因為Apex斷電造成蛋白重新啟動,排水來不及
我蛋白水位調的比較高
重點在為何Apex連不上 Apex fusion 時要重新啟動Apex主機,搞不懂
 
因為Apex斷電造成蛋白重新啟動,排水來不及
我蛋白水位調的比較高
重點在為何Apex連不上 Apex fusion 時要重新啟動Apex主機,搞不懂

蛋白起動要加defer and/or 偵測水位溢位暫停, 比較實在...
 
最後編輯:
蛋白起動要加defer and/or 偵測水位溢位暫停, 比較實在...

真的沒有水位偵測與defer,apex控制蛋白根本就是on/off功能
 
我自己在蛋白的集汙杯裡有裝上floating switch, floating switch再接到BreakoutBox, 蛋白滿了可以自己停下並email通知user.

再配上defer on, 其實不太有復電後暴衝以及暴衝後滿出來的困擾.

flt002.jpg
 
這種 APEX fusion disconnect 的時候, 原本排定的行程應該還會照常執行吧?!
這幾天我也有遇到, 當下撥動接在 6 switch 的實體開關( shut down all power),
全部的機器都能自行斷電, 似乎只是當下無法連進 APEX 觀看數據而已...

其實還是可以透過區域網路連到apex的local端操作.

我自己在手機上是用APEX FUSION做控制, 而在缸子旁我放了一台平板, 透過區域網路連到APEX LOCAL, 二者介面也不一樣(APEX LOCAL的較簡單), 萬一發生像這次的情形, 我透過平板還是能操作的.

至於在外若是遇到這種情況, 比較麻煩一點看是要透過vpn回來家裡或是透過port forwarding直接存取APEX LOCAL.
 
APEX 主機會自動RESET ,所有EB8也會先重置再進如程序控制

我已經把APEX 2016的韌體更新到最新版, 印象中從上一版韌體就沒發生過斷線會自動reboot的情況.

當然, 我不太確定這個跟韌體版本是否有關, 他們的change log都有點含糊.

但如果還有斷線會自動reboot的情況, 不妨更新看看?
 
昨天將APEX Classic 升級FW了(4.53_4D19),這次原廠有說明針對網路連線品質不好時會重新啟動的問題做了修正,有與我一樣問題的魚友 可以一起試試
 
返回
上方 下方