冷水機啟動頻繁

Dowhoung

🔰
註冊時間
2014/02/17
文章
120
按讚
0
經驗點數
51
位置
嘉義市
金幣
3
魚缸大小
120*60*45
系統類別
底濾,柏林。
生物種類
看到喜歡的就忍不住。
總水量約420L
使用日生CL-450(因為在室內陰涼處,通風良好,故沿用擴缸前的)
設定26度,27度啟動,(沉馬分流+調節閥->冷水機->底缸落水格)
因為這兩天比較熱發現運轉的次數變多了
目前觀察約5~6分鐘啟動一次,每次運轉1分半.
請問我該換冷水機了嗎?還是改外置感溫將感溫拉到主缸試試看?
 
換感溫外置, 把感溫放在底缸落水格, 或是主缸靠近溢流槽附近, 試試看
 
換感溫外置, 把感溫放在底缸落水格, 或是主缸靠近溢流槽附近, 試試看

我的也有這問題
水量大概50L
用mini200
也是7-9分鐘啟動一次 運轉5分鐘左右
設27度啟動 溫差1度 26度時停止
有加風扇降溫
我是入水跟出水跟風扇降溫都在底缸中間那一格
請問為什麼改感溫外置會比較有效率呢?
 
有用冰水機
就不要用風扇了
你等於浪費電..
把好不容易降溫的水
在跟空氣熱交換...
 
我的也有這問題
水量大概50L
用mini200
也是7-9分鐘啟動一次 運轉5分鐘左右
設27度啟動 溫差1度 26度時停止
有加風扇降溫
我是入水跟出水跟風扇降溫都在底缸中間那一格
請問為什麼改感溫外置會比較有效率呢?

不是比較有效率.是比較準確.外置放於缸內直接感應魚缸內溫度.而冷水機本身內置溫控.會隨你放冷水機的位置.通風考量.會有些外來不特定因素而改變啟動與關閉時間.效率都是一樣.不過.溫控不準確就會大大浪費你的電...
 
我之前用北極熊2000推280ok 但是推650就不行了
如樓主所說的短時間反覆啟動 覺得很煩= =
改成主馬1262分流有改善這種五分鐘打一次的怪異情形

所以也有可能是推冷水機的流量太小所導致反覆啟動的原因之一
(以上是我的猜測XDDD
當然改外制感溫 可以準確得知魚缸內的確切溫度 不如 雙管齊下!?XD)
 
冷水機可以設定26度停止29度啟動就不會啟動頻繁了
 
增加入冷水機的水流量+++++++1
 
目前做法
改外置感溫+加大流量雙管齊下,後續再上來跟大大們報告。
另外設定溫差3度才啟動似乎會造成軟體忽冷忽熱,導致開不好,去年夏天小弟的缸就因為這樣掛了不少軟體,直到設溫差一度啟動才穩定下來,當然環境因素也有差,溫差3度啟動搞不好只對我的環境來說變動太大了。
 
有軟體, 建議最多+/- 2度已經是極限, 一度比較適當

改外置, 與加大流量, 兩個都有道理, 也應該都會有改善, 但這兩件事建議分開來做. 否則你不知道是哪個才有用.
 
目前改外置(流量不變),感溫棒放在溢流區夾層中,溫度設定26度,27度啟動.
室溫約28~30度,通風良好.
降1度約需110分鐘,約3.5小時啟動一次.
這樣的效率可以嗎?需不需要換大台一點的?
 
最後編輯:
返回
上方 下方