請教冷水機問題

專營活體.珊瑚的進口買賣
另提供優質天然海水.飼料.冷凍豐年蝦.浮游生物販售

soice987

🔰
註冊時間
2014/11/19
文章
11
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
請問各位大大~
小弟水量大約70L
冷水機MINI-200
現在降兩度需要快兩小時
想請問一下是不是因為我用馬達
CAP-600 ~ 揚程大概70-90公分
打太慢~導致溫度降很慢~
還是說冷水機應付70L不夠力
謝謝拉
 
馬達不夠力 ....
 
小弟缸子總水量約 70L,目前使用CL-280降一度約30~40分鐘.... 給你參考。
 
降兩度要兩個小時確實是太久了,而且這樣一定異常耗電,我的水量約65公升,也是使用mini200,我把它調整成+1度就啟動制冷,但是降1度的制冷時間也不會超過20分鐘,馬達部分我是覺得如果水流順暢,管路接妥無縫,應該也不至於那麼弱;會不會是你的缸裡有甚麼其他會發熱的裝置在異常運作,或者是你的進出管路拉得太長,濾網太髒,機身後部空間太窄等等,都檢視看看。
 
要不要看看是不是濾網髒了~ 影響熱交換~
 
請問各位大大~
小弟水量大約70L
冷水機MINI-200
現在降兩度需要快兩小時
想請問一下是不是因為我用馬達
CAP-600 ~ 揚程大概70-90公分
打太慢~導致溫度降很慢~
還是說冷水機應付70L不夠力
謝謝拉

冷水機若跟魚缸不同水平位置就要在揚程範圍內,先看冷水機壓縮機是否一直運轉,若持續運轉就是冷水機降溫量不夠(要換大台一點),若是走一走會停,那就是水量不夠(要換馬達,或把冷水機放至與魚缸同高度。
 
说明书说用多大流量马达,日生mini200对付70公升轻松
 
返回