冷水機頻繁啟動

專營海水觀賞魚販售 線上完整魚隻圖片 透明公開報價
小張 聯絡電話: 0910882971

mlwb804

🔰🔰
註冊時間
2014/04/05
文章
218
按讚
17
經驗點數
56
金幣
294
大家好 小弟的冷水機是買二手的
06年的CL-280使用外治感溫
有個很困擾的問題就是啟動的很頻繁1小時可能6.7次
設定27度有時27.1就啟動了
由於房間小所以出風口是對著床跟我使用電腦的地方
頻繁啟動造成的熱風是蠻令人火大的
想請問有什麼辦法可以解決嗎
謝謝各位
 
增加啟動溫度範圍
裝個管子把熱氣倒到別的地方 可以用抽油煙機那種
換分離式 一勞永逸
 
日生的我爬文看好像都是內建+2度啟動可是我的都沒有欸
 
1.長按SET.
2.數字(溫度)開始閃的時候
3.按上下鍵調整數字(溫度)
4.調完數字(溫度).譬如調27度.27度會閃2.3秒後.逼一聲:em22:
跳回現在的溫度.譬如28.5度
5.然後水溫29度時開始運轉.直到27度停止
 
需要看一下 魚缸的水量(冷卻能力不足)、環境溫度太高(需改善通風)、冷卻機沉馬不適合(太強和太弱都沒辦法發揮冷水機的最好效率喔),如上三點是我的經驗,給你參考(發生率可照順序來檢測)
 
謝謝各位前輩的建議
但目前有個問題就是他0.1度就啟動了
這樣是壞掉了嗎
 
1.長按SET.
2.數字(溫度)開始閃的時候
3.按上下鍵調整數字(溫度)
4.調完數字(溫度).譬如調27度.27度會閃2.3秒後.逼一聲:em22:
跳回現在的溫度.譬如28.5度
5.然後水溫29度時開始運轉.直到27度停止

謝謝各位前輩的建議
但目前有個問題就是他0.1度就啟動了
這樣是壞掉了嗎

上面教的方式用過了嗎?
應該是啟動溫度沒設定好(也有可能設定器故障了)~

如果是後者,可以更換一組 溫控 就可以正常使用了~
 
返回
上方 下方