請問懂壓縮機維修的大大
壓縮機的過載保護器(溫度保護器?)
這顆
PH84_F_11_151120172755.JPG


會自行發熱跳脫
而造成壓縮機沒在運轉
是壓縮機的問題還是這顆保護器的問題呢?
感謝
 
這個有分電流過載跳脫跟溫度過熱跳脫二種,
照片中的底部沒鐵片,應該是電流式的,
如果要確定是壓縮機的問題,還是保護器的問題,要先量壓縮機的運轉電流,
如果電流沒過載會跳脫,就是保護器的問題,
如果運轉電流會過載,就是壓縮機的問題(也有可能是散熱不良 接線接觸不良).
 
假如你會用三用電表量的話,用歐姆檔量保護器的二端點,
正常電阻值要在0~1歐姆之間,如果電阻值太大,就是保護器的問題,
如果電阻值正常,就是壓縮機的問題.
 
壓縮機還有分 是冷卻不良 還是卡死過熱跳脫
 
你好 我是用數位電表 量出來是1 用逼逼檔會叫(有導通)
但是接上電源風扇啟動就跳脫 然後開始發熱
壓縮機問題可能性比較高嗎?
謝謝您
((雖然高中學電機但不是學冷凍的沒摸過壓縮機ˊ_>ˋ

壓縮機還有分 是冷卻不良 還是卡死過熱跳脫
連啟動都沒啟動(正常啟動會有像冷氣的聲音嗎?因為這台是接手別人壞掉的來修理)
謝謝您
 
你說過會熱的 是保護器嗎
電流表有沒測試過
鈎一項 看有沒有電流
壓縮機掛掉
會有啟動不起的聲音
一點聲音都沒有又沒電流有很大機率是這個
確定好想要在確定 就是直接短路
壓縮機啟動沒問題就100%了
 
你說過會熱的 是保護器嗎
電流表有沒測試過
鈎一項 看有沒有電流
壓縮機掛掉
會有啟動不起的聲音
一點聲音都沒有又沒電流有很大機率是這個
確定好想要在確定 就是直接短路
壓縮機啟動沒問題就100%了

對 風扇運轉後就有跳脫聲 保護器會發熱 久一點就會燙(只有風扇和繼電器聲)
電流表沒試過 正常電流量大概多少?這台是海利300a的
直接接壓縮機是直接接到繼電器上面嗎?他接一個保護器後再串一個繼電器
感謝您!

對吼我直接電流表短路就好了XD
 
這個 電流很大
不能用三用電表的電流檔
有沒電路圖
我在確定一下
 
這樣就直接短了

測試看看

電流表要勾上

讀電流值

看會不會往下掉

會的話就是這東西壞掉了

沒往下掉 啟動不起
你知道吧
 
了解了 感謝您
明天去借一個勾表試試看ˊ_>ˋ
 
這樣就直接短了

測試看看

電流表要勾上

讀電流值

看會不會往下掉

會的話就是這東西壞掉了

沒往下掉 啟動不起
你知道吧
您好
今天終於有時間做短路測試
但是借不到勾表
短路後達到冷卻溫度時 風扇啟動
沒有壓縮機的聲音 風扇出風也沒有溫度
斷電後摸壓縮機也有溫度 會燙
這樣是否就是壓縮機掛掉了呢?
感謝
 
最後編輯: