冷水機 熱源解決方法求解?

各國水族用品.海水專業級器材專賣
專業海水.SPS.LPS.FO缸造景設計、生物專賣

brian0111

🏅🔰🔰
註冊時間
2012/12/24
文章
293
按讚
2
經驗點數
206
金幣
0
魚缸大小
兩呎半
夏天到了! 請問各位大大如何解決冷水機排放出來的熱源呢?小弟的缸子是上缸75x40x30 底缸65x32x45

目前使用CL280冷水機 但最近排放熱氣熱到不行,是否要換大一點的冷水機呢?
還是非裝分離式冷水機不可呢?
還是說能把冷水機放室外再打進缸子裡呢?
請各位大大幫忙求解 謝謝!
 
用CL280太小了吧! 至少也要1/5HP的! 不過你不要冷水機排放出來的熱源 那就分離式吧! 最有效率也相對省
 
換大一點的冷水機也無法解決 因為排出來的熱源量都一樣
來自同一個魚缸

換分離式 或是把冷水機遷到比較通風的地方試試
放到室外還要考慮 環境溫度過高會不會對冷水機不利

另外你的水量用這台太吃力了
 
如不嫌會破壞裝潢的美觀,想辦法DIY像鹽酥雞那種管道抽風機(當然管跟抽風機不用這麼大)排除室外

您的水量約120~140L, 換1/6p就足夠了
放室外的管線長度,5M應該還可以,用包冷氣的那種管子在包在連結管外面保冷,但水打回底缸就好,不要打到上缸
 
換效能強一點的冷水機減少運作時間會比一直運做來的省電又減少熱源產生
給你參考參考 如果要完全無熱源就要用分離式的
 
其實就是熱交換,不管換多大都一樣,就是把缸內的熱換出來,所以要不熱只能室外機,無法分離式就架個循環扇想辦法打散冷水機排放的熱風吧
 
你這水量用1/10P冷水機也太拼了吧,加上這幾天台灣北部室溫都到30度以上了,中部以南應該更可怕吧。
熱轉換效率差,再加上冷水機無法有效排除熱排上的廢熱,那壓縮機鐵定卯起來打了。
建議跳過1/6P,直上1/4P會好很多。上分離式也不是不行,但感覺好像又太大了。
 
把冷水機放室外通風處是可以的,但要考慮管線怎麼走。

如果直接在牆上銑孔穿出去的話沒問題,如果要爬高過氣窗什麼的就要考慮一下。揚程在1.8米以上的沉馬不是那麼多,而且通常聲音會比較大。另外管線長的話還要考慮,如果有一天漏水的話好不好抓漏。
 
除非分離式, 熱源遠離魚缸, 並且將主機設於室外! :em16:

偶的CL-650 熱風也粉驚人! 功率越大! 應該熱風更大! :em11:
魚缸: 120x60x60 cm,
降一度需 1小時10分鐘 :em06:
設定26度; 27度啟動; 平均24小時運轉3~4次! :em06:
魚過的比人還爽! :em06:
目前處理方式
人在時,開空調降溫, 降低運轉時的驚人吹風機式的熱風 :em11:

白天不在家時,用渦淪風扇將熱氣吹散,
個人覺得有差, 熱風變稍微溫暖的暖風! :em06:
之前養水草缸,也是用迴風對流方式降溫!

魚缸是否有考慮冷水機排風的空間?

如果放置底部過濾缸的旁邊
魚缸離牆壁要有迴風空間, 10~15 CM
底櫃打開(有點吵) :em06:
或是有百葉窗式的設計

:em01:
 
最後編輯:
要減少室內熱氣的排放, 只有分離式一個選擇
室內的排放=缸內的熱源+機器運轉的熱源

若缸內的熱源不變, 換更大馬力的壓縮機與風扇只會增加更多排放到室內的運轉熱源
 
換效能強一點的冷水機減少運作時間會比一直運做來的省電又減少熱源產生
給你參考參考 如果要完全無熱源就要用分離式的

+1...馬力越大,壓縮機運轉的次數和時間就越少,熱排放也會越少.
 
感謝各位大大的解答 之所以用CL280 是因為延用之前小缸的冷水機到現在還沒換⋯
請問理論上如果換大一點的冷水機 是不是啟動次數沒那麼平凡,每次啟動的時間也不會太久,這樣熱源是不是也相對可以比較有時間分散開來?因為客廳有冷氣,只是最近發現CL280幾乎啟動24小時⋯⋯
 
返回
上方 下方