[求助]請教如何分辨冷水機確實是用鈦管?

各式進口極品珊瑚販售、人工繁殖艷麗硬骨珊瑚
line id:eric326

qklin

🏅🔰🔰
註冊時間
2004/11/30
文章
493
按讚
2
經驗點數
201
金幣
10
請問水族用冷水機都號稱是鈦管,可是有方法分辨真假嗎?
 
因為上個禮拜買的冷水機,有下去試驗運作都沒問題.
今天想利用六日下去配管上線,結果打開機殼一看.除了機殼外面的接頭可能是鈦吧!
裡面的所有接管配管好像全是銅管.
希望有經驗的大大提供一下解答...
目前遲疑不敢動工中....萬一是銅,這....??
 
只要是接觸海水的部份是鈦就可以了
 
請問要看哪個部份,因為不懂冷水機.
 
如果是水族專用的冷卻機,不用擔心啦
 
[這篇文章最後由calitech在 2005/05/29 09:12am 第 1 次編輯]

就是看跑的管路接觸海水的部分是不是鈦管即可分辨
大部分鈦管的顏色較偏黃色
散熱片那的管子應該是銅管,但不用擔心
因為那是作冷煤熱交換用的,不會直接接觸海水
機體內包附隔熱棉的部分,應該是熱交換器,內是同心管,內層是鈦管,外層是銅管,銅管內是冷煤
所以海水還是跑鈦管,不用擔心
 
謝謝!沒用過冷水機所以嚇一跳.
 
qklin 兄
要是連內部管線都用鈦的話 那台冷水機可能要涨一個倍的價錢喔
 
返回