冷水機24小時運轉不停

天然海水▪各國珊瑚▫海水魚▪各式硬體設備▫魚缸設計規劃▪維護保養
0980997889 LINE ID:harryshit

WINGS

🔰
註冊時間
2007/04/27
文章
77
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
Hi,
我的水量100公升,用五味GX200,最近冷水機一直整天運轉,去年好像不會這樣,所以我做了以下實驗,1.我的溫度設定27度當他開始運轉後一段時間我把冷水機重開他就顯示27度也就不運轉,如果不管他的話就一直顯示28度不停運轉,2.我把溫度設定在25度冷水機一直運轉在26度情況跟(1)一樣,請問這是哪裡出問題?請各位大大提供意見.
謝謝指教喔!

-=-=-=- 以下內容由 WINGS2008年07月06日 09:00pm 時新增 -=-=-=-
已修好,經過請看回覆.
 
你魚缸裡面有別的溫度計嗎?
 
Hi,
有啊,溫度計的溫度固定和冷水機高一度,買來時就這樣,現在也是一樣.
謝謝你喔!
 
[這篇文章最後由liniru在 2008/06/25 04:57pm 第 1 次編輯]

如果確定冷水機沒故障~水溫也有在降的話~
看看加熱器有沒有一起動作~有時候沒設定好~加熱棒會和冷水機的工作溫度重疊到~
一邊加溫~一邊降溫~就變的~~~不會停
 
下面引用由liniru2008/06/25 04:55pm 發表的內容:
如果確定冷水機沒故障~水溫也有在降的話~
看看巧w好~加熱棒會和冷水機的工作溫度重疊到~
一邊加溫~一邊降溫~就變的~~~不會停
我有過此情形,小心.
 
Hi,
謝謝大家指教,不過我的加溫棒兩個月前已經收起來了.
 
依照你所說的情形 應該是溫控本身並沒辦法在達到溫度後 讓壓縮機斷電
煩請你再把溫度提升到28度以上 看是否會停止運作
況且你如果壓縮機一值持續正常的運作 那就表示你的缸體溫度應該會降到結露水
如果你一值運轉却溫度沒降低 那有可能冷煤漏光 或是壓縮機磨損 無法壓縮( 散熱風扇打出來的也是較涼的風 壓縮機有運轉本體卻不會熱)
溫控的設定 只是讓壓縮機運轉到預定溫度後即停止壓縮機運轉
 
HI,
你的分析真精確,的確我的出風口溫度感覺不高一點點溫溫的感覺,既使是機器運轉24小時機體也不會熱,看起來真的要送修了.
謝謝你的意見!
 
Hi,
今天終於把維修的冷水機拿回來,接上去時29度降到26度花了一個小時(100公升),由於現在是夏天旺季,師傅們都忙著裝冷氣,跑了好幾家冷凍行都說太忙不想接,但是遇到一個好心的老闆娘幫我介紹一家冷凍行,老闆阿東很熱心到府檢查,結果是冷媒漏了,星期三拿回去說要四天時間,要這麼久是因為要壓力測試先抓漏點,然後再灌冷媒測試是否還會漏,各需兩天時間,今天下午送修回來時老闆說有兩個漏點,其中一個是冷凝接管頭螺帽裂開了,由於是日本規格,台灣買不到,結果老闆換上公規接頭然後整個換掉重新焊上,冷媒口也是焊死的,他特別幫我接上一個可開關的接頭,以後維修就方便了,老闆說為了這台冷水機忙到晚上一點多,當初報價真是太低了,不過最後也是沒加價,還有貼上三個月的保固貼紙,感覺老闆真是老實專業的師傅.
 
冷水機的工作空間本來就不大 維修上相對困難
抓漏本來就很花時間 又要燒焊 通常也要花費四五個小時以上 要是抓不到漏點 就要花更多的時間
因為這段時間做冷凍冷氣方面的本來就很忙
我自己光抓一台分離式外機抓漏就花了三天 還好客戶蠻能體諒
 
返回