第一次設計管線~~即將親自施工~請各位大大幫小妹看一下是否OK

進口水產餌料批發零售、海水觀賞魚批發零售、海水種苗繁殖
各種海水飼養器材零售、水產餌料、魚隻進出口
下面引用由namco2008/08/25 11:21pm 發表的內容:
聽從大大建議,應該會在個別開關中加入由令,雖然不知道那是啥東東...買來裝應該就知道嚕..
由令只要換掉妳圖中的止水閥就好, 1個而已
另外BRABUS79大大建議, " 算準"停電會從上部缸會虹吸至底缸的水位就OK了
他的建議是對的, 不過我看你的底部缸很難容納那些水量
我的建議作法是直接在水位下約0.5公分處用電鑽挖1小洞
一旦停電產生虹吸現象 水位到達小洞高度就會灌入空氣而停止虹吸
因此虹吸下來的水量不會很多
還有配管最好有水管(PVC管)剪, 方便又美觀
蠻敬佩女孩可以自己配管 加油囉
我懷疑我老婆可能連螺絲如何旋進旋出都不知道 唉.....
 
建議:1主缸上面的管線,從冷水機出來的跟臥馬出來的不用連在一起,可減少一些折損,也可增加美觀
2.主缸上面的兩的止水開關可以拿掉,因為臥馬上已有兩個止水開關就可以了,除非您要把冷卻機的出水口跟臥馬的出水口
連在一起,那中間的那顆止水開關留著,主出水口那顆實在沒必要.
3.臥馬上的逆止筏拿掉,在兩個出水口略低於水面高度的地方各打一個3mm-5mm的洞即可,萬一馬達停掉,水面低於小洞時
虹吸作用就會破壞掉就不會在進水到底缸,逆止閥會出的問題比較多.逆止多用於出水口整個泡在水裡的場合,依您的圖來
看,出水口是有部份露出水面,所以用打小洞的方式比較好.
4.臥馬前後各加一個由令,以方便以後臥馬拆卸清洗維修.
5.若空間夠的話,盡量不要用現成的L型彎管來做轉彎,而用燒彎管的方式來作轉彎,可減少不少折損
6.1吋半落水管出口的地方可加一個T型的3通,避免要過濾的髒水只沖到某些過濾棉,以後看了很討厭
7.主缸出水口要做造浪的話可以先看實際作完之後出水的流量在來決定,不過一般來說出水量的折損是蠻大的,我個人是喜
歡用喜多的旋轉造浪器,折損比較小,有賣一種沒海綿的,ONE SIZE,6分出水的話可能要用2-4個做分流,
題外話:
1.主缸的溢流區記的要作柵欄,可用電路用的線槽有柵欄的那種切下來用就可以了,平面記的加一塊洞洞板,作雨淋.
2.臥馬的電線可能不夠長,要延長的話,建議用焊的,每一蕊用一段帶膠的熱縮管包住,最外面在用一段比較粗的帶膠熱縮管
整個包住.
3.依你的馬達70L/min來說,500公升的水量,加上約1米的揚程,可能有點小,可以的話,用75lx會比較好,若是已經買好的話就
算了,一樣可以用.
 
建議住附近有經驗配管的魚友~去幫忙會比較好~如果樓主想自己親手做也行,有經驗的人在旁邊指導時間與金錢會省很多
 
6_11314_2.JPG

看完各位大大建議,新的設計圖有點...畫不太出來...草草畫了一下
所以.......
1.臥馬跟底缸位置掉換,減少折損
2.由令功用是否=止水閥(日後維修方便)
3.哪裡還要加在裝配件
4.冷水機我想另外用一顆沉馬推吧~(不過管線會拉很長,因為冷水機要放在門外)
5.出水口的兩個開關我是要來控制出水量(水會往阻力小地方前進阿,所以用開關控制)
6.至於落水口部分,有點霧煞煞,不太了解
7.旋轉造浪要去哪買阿,單價很高嗎?
8.謝謝各位摟~
 
由另不是止水閥喔,它是類似快接的東西,方便你拆懈管路用的,你到水電材料行說要買幾分的由另就可以了,那個旋轉造浪頭你到拍賣搜尋一下造浪就有很多種了,不過喜多沒海棉的我是在魚街買的,多少錢我倒是忘了,拍賣上我記得是快500的樣子.

-=-=-=- 以下內容由 alien61572008年08月26日 03:12pm 時新增 -=-=-=-
問一下,你蛋白要放那?
 
你的馬達太小, 主缸水量540L, 馬達只有4200L/H, 再加上你的轉折多, 出水可能有點像小狗尿尿, 如果還要接旋轉頭, 壓損更多.
建議你找6500 L/H 左右的馬達. 因為你有調節閥, 水量過大可以調小, 馬達太小反而沒救
因為是6500L/H的馬達, 溢流區的落水孔建議開兩個 1 1/2吋的口
 
感謝各位大大建議~預計在28號施工~
那是20號的事了....
原本家中正在裝潢,預計後陽台要來個
主缸5m*2m*2m的魚缸,底缸2.5m*1.5m*1.5m,(想那時超興奮說~五米缸耶~可以戴蛙鏡下去游泳了),
家中金主=我老媽也說OK,(他說邊洗衣服邊看魚也不錯),所以...家庭會議啦!!!
投票結果....3比3..平手,抽籤決定,我輸了.....猜拳...還是輸......夢想破滅....我的五米缸....
最後...那8米空間變成喵喵樂園區~
回歸話題吧!!!!........
因小妹之前是裝沉馬的~所以主缸落水孔只有一個1 1/2吋的口
這顆臥馬是來應急一下,(新馬達很貴~要存一下)
已將臥馬改在左邊,其餘管線會按照最新那張設計圖,(第二頁的喔~)
(有大大可以跟我說為何不能在出水口附近加球閥阿? 我想控制左右兩邊出水口強度阿~)
 
用你第二張圖的話,兩個出水口的止水閥都可以加,基本上我覺得第二張圖沒什麼問題,第一張圖因為有多一個冷水機,所以問題比較多,記得出水口水平面下要打小洞.
 
感謝各位魚友的意見,明天就要施工了~很緊張的說~
 
返回
上方 下方