請教一下好幫手或北海道冷水機(1/4P)

  • 主題發起人 Archer
  • 開始日期
  • 關注者 0
各式進口極品珊瑚販售、人工繁殖艷麗硬骨珊瑚
line id:eric326
A

Archer

訪客
前一陣子有個朋友給了一台北海道冷水機450L(應該是1/4P的吧)
運轉時出現
E04:(冷卻機正常運轉,E04與溫度交互閃爍):環境溫度升高,繼續使用將損壞壓縮機。
處理:請排除引起高溫之原因,如陽光直射,燈光直射,散熱通風不良或機器內部及入風
口積塵太多。(請參照注意事項)。
後來發現散熱風扇其中一顆掛了....
更換後....
第一次開機水溫29.5度打到25度約須30分鐘(2呎缸)
但持續打約20分中左右一樣會出現E04
如果關機讓內部散熱一下再打至25度之後
冷水機會停止降溫...而後每上升0.5~1度才啟動降溫
只要不持續打超過20分鐘...機本上不會出現E04的問題
( F06 設定溫度(通風不良) 設54.0度C )
目前風扇已使用加厚高風量的風扇..散熱片也有清過
不知道上敘問題是否正常
該機不可持續打超過20分鐘??
或是可能那個零件損壞須更換?
或者在入風口再加顆風扇入風即可?
請前輩指教~~謝謝喔^^
 
風大...偶目 前就是使用這一台
依偶的猜測是冷水機周遭通風性不佳
建議你移到通風好一點的位置,或加一台風扇將冷水機排出來的熱氣帶開
F06+F08(通風不良上限值)=E04
偶有將參數值設定整理成一份表格
需要的話把E-mail傳到訊息閘給偶
 
[這篇文章最後由Archer在 2006/10/25 06:38pm 第 1 次編輯]

阿彬兄謝謝喔^^
目前在試機狀態所以機子放在客廳空礦處通風
通風環境應該還ok
依我個人的感覺是機子內部熱氣排出的速度太慢
這一款機子從前到後排列
入風口==>熱排==>風扇==>壓縮機==>出風口
風扇要將熱氣排出還被壓縮機檔住
感覺上對流是差了些
只是覺得原廠設計照理說不該會出現上敘情況
所以有點搞不懂
對了...請教一下...
F06出廠是設在53度~55度還可以提高上限嗎?
F08原廠是設5度C...要不要更動?
目前內部設定大多是依原廠設定
參數值設定是這一份嗎?
I.gif
 
怪了...
偶的機子是入風口==>熱排==>壓縮機==>風扇(出風口)
你住高雄建議送回去"協兌"保養一下就知那裡出問題了

參數值設定是這一份嗎?
YES
 
今天剛好又拆機囉...
有點晚了....明天我把冷水機內部相片PO上來看看
 
拍的有點模糊
iw-001.jpg

iw-002.jpg

iw-003.jpg

iw-004.jpg

上方那顆加厚的風扇是更換上去的
 
風大...同是北海道外型和構造怎麼差異這麼大 ???
偶的是站上舊廣告商"路賀"那台靜音型的1/4P北海道
可以確定的,是你偶2台都是同一家製造廠的產品
 
請問出現E07是怎麼了呢? 感謝
 
返回
上方 下方