我剛換冷水機 先前是使用阿提卡1/15 對應100L二尺缸,馬達用800L/H 降0.5 度(設26度)需要30分鐘。
現在用TK500 對應近300L左右的三尺缸,用1200L/H的馬達去推,降1度大約40分鐘⋯
因為我缸都在同一個位置,環境溫基本上是一樣,理論上升溫的速度應該沒有太大差異,但因為阿提卡是0.5度就啟動,會感覺一直在啟動的錯覺,
但我有感受到很明顯的是降溫的速度跟環境升溫的速度好像不太一樣,這二台就對應水量不太一樣以外,TK因為有個很大的風扇在上方,我是用到導風罩往前吹,大概站在二公尺左右的距離都還感受的到熱風,阿提卡就作動時周邊都是熱風,但沒辦法吹那麼遠,因為我魚缸在餐廳,雖然有開冷氣 但冷氣是在客廳 冷房沒那麼直接,所以我在猜影響冷水機效率的 環境通風程度應該佔很大因素,可能也包括冷水機本身的散熱速度(或受週邊的通風裝置影響?)

純粹個人感覺,不確定是不是這樣,有待大神指正。
TK 500最小流量是400L/H以上,建議是800L/H,1200L/H稍大
TK 500的制冷功率只有阿提卡1/15的1.7倍,你要它推三倍體積的水,時間一定是1.76倍以上,但阿提卡反而比較差是因為散熱因居多,其實TK 500(225w)與阿提卡(220w)耗電差不多
 
马来西亚这里也没有我从淘宝买的😅噪音的话说明书数据还低过海利的可是声音不舒服有一种高频的声音很奇怪😂冷却效果不错800升的水40-50分钟降低1.5度。可是电耗就不知道了因为说明书是说400-1600瓦我也不知道怎么算🤨不知道有没有人可以说明变频空调的瓦数也是这样吗?
就數據看制冷2600w平均功耗800w,制冷效率跟定頻比很不錯
類似金屬的高頻音是變頻壓縮機所發出來的電磁音,冷氣都有消音裝置,可能沒裝吧
 
马来西亚这里也没有我从淘宝买的😅噪音的话说明书数据还低过海利的可是声音不舒服有一种高频的声音很奇怪😂冷却效果不错800升的水40-50分钟降低1.5度。可是电耗就不知道了因为说明书是说400-1600瓦我也不知道怎么算🤨不知道有没有人可以说明变频空调的瓦数也是这样吗?
對於計算電費的方式,我是沒這麼講究,我都直接看電費繳費單:ROFLMAO:,畢竟計算一堆,最後會不會痛還是要看帳單上的數字,,,:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
我的缸用的阿提卡1/15大概一小時內降0.6,原廠新機來設定就是+-0.3,我設定26就是26.3啟動降溫到25.7停止降溫,電費以7、8月盛夏來說,電費大概較未養海水缸前每月多不到200台幣,一堆長時使用的燈具、馬達、溫控...等等的設備來說,個人是覺得這開銷還OK...
 