xdai27
🏆🏅🏅🏅
已拆開檢查...沒漏油痕跡..散熱片乾淨...
然後空轉26.5度 大約2分鐘降為22度...所以冷卻應該有跑...(有用溫度計查)
風扇正常熱風...
那這樣是什麼問題啊啊啊...救人喔~~~ XD
關掉入水沉馬空轉,冷水機顯示的溫度會降,那只能代表壓縮機有正常運轉,冷媒有流入。
建議往水側查看看,比如流量是不是太小,出水溫度有沒有比入水低。試試看用自來水逆沖,看看內部水槽有沒有污泥累積。
已拆開檢查...沒漏油痕跡..散熱片乾淨...
然後空轉26.5度 大約2分鐘降為22度...所以冷卻應該有跑...(有用溫度計查)
風扇正常熱風...
那這樣是什麼問題啊啊啊...救人喔~~~ XD
5/23更新:感謝擴魔人于大的協助~
其實拆開來檢查並沒有任何滲漏的冷媒油痕跡
但于大是說應該是這地方鏽蝕導致有微小漏洞...
請問有朋友或推薦的廠商可以協助處理的嗎..
PS:于大好心借了我一台1/10HP的冷水機先頂著先..
但48H過去了....仍是無法降溫狀態...
有檢查過出水口確實溫度有下降...但缸內就是30度啊.....
室溫31..難道是沉馬問題嗎?出水量還算可以接受啊.....
沉馬流量太大
還來不及冷又流出了
有裝節流閥...直接切換成用平緩水流快變滴的...
溫度也是29...機內溫測是22...管線只有60CM....直接入缸
已經不知道到底是那邊的原因了....唉...
附影片
https://youtu.be/e61NWkD2G4Q
你的缸是90x60x60,總水量應該跟我差不多,冷水機出口又是直接回主缸,所以1/10HP的冷水機對你來說絕對是太小了。冷水機一直在運作,但溫度幾乎維持穩定(可能會跟著室溫稍微升降),這就是冷水機太小的現象。如果一樣是海利,至少也要1/4P以上的才夠用。
節流閥真的不用關,依能量平衡的角度看,冷水機的製冷效率是不變的,水流量大時出水溫度就比較高,水流量小時出水溫度就比較低,但能帶走的熱量幾乎一樣,所以縮小流量沒什麼意義。反而流速太慢時,容易造成污泥在冷水機中累積,所以還是建議打開吧。