請教一下冷水機溫度壓不下來的問題>< 補一下圖

精挑細選各國精緻水族用品 提供您更高品質的水族養殖環境
各國產品線歡迎水族同業批發 LINE ID:apple_aqua
1. 沉馬流量要大或者該說適中,不是小,你可以自己預估一下冰水水量 vs 總水量循環等等
舉個簡單例子,如果你每小時加一小顆冰塊到缸子,溫度會下降嗎.
流量太小又才22度,壓縮機一直作動沒甚麼好奇怪的.
2. 要測的是大出水量時出口溫度,如果小水量時出水都才22度的話,就已經說明冷卻機不太夠力了.
3. 有變頻冷氣的話還不如開24hr 冷氣


是的~因為有群友表示沉馬過大~待冷水機時間太短~所以才降不下來~才順便測試確認~
也剛好提供給群友參考~
倒是請教我回來原本的問題(越來越覺得原本的冷水機沒壞..= =)
1/6HP 已用2年 之前降一度大約需一小時大約2~4小時才會啟動一次...勉強夠用..
但目前的問題就是機內測溫最低可到15度..原設備都沒動過...
但溫度就是壓不下來..31度...不知道您有什麼想法嗎?

再次謝謝樓上各位大大的建議~ ^^
 
1.先確認量測正確,找個溫度槍,或者手應該至少感覺得出來水溫有沒有巨大差異
2.冷卻機只會越用越不冷,2年了衰退很正常,總水量跟冷水機流量個別是多少?
搞不好你以前的機內溫只有5度咧,誰知道呢
3.器材比以前多,或外界氣溫高了也有可能
 
1.先確認量測正確,找個溫度槍,或者手應該至少感覺得出來水溫有沒有巨大差異
2.冷卻機只會越用越不冷,2年了衰退很正常,總水量跟冷水機流量個別是多少?
搞不好你以前的機內溫只有5度咧,誰知道呢
3.器材比以前多,或外界氣溫高了也有可能

剛剛發現了可能的原因~正在測試中~
最末端的出水口處有數隻繁殖出來的小食藻螺擠在管內...
拆除掉這端~冷水機似乎就開始拼命運作~不再走走停停.. (借來的這台)
再觀察幾個鐘頭看看...
難怪就是覺得不像是冷水機的問題............觀察中~再回報:em21::em22:
 
:em11:

原來還有這招?

上次我的蛋白機突然掛了
也是小螺搞的
好在及時發現
在裡面長大出不來

:em11:

管路是流動的水
要卡住? 要粉大隻吧:em11:
 
你有改溫度外控嗎??
若無 冷水機內部已達到溫度就會停止
 
我覺得只要流量在建議的範圍值內應該對於降溫的能力不會有太大偏差,冷媒系統主要是熱量轉移,只有在制冷量不及發熱量才有可能造成溫度降不下來,
1.請問去年冬天到今年夏天有新增或是更改任何器材嗎?(例如led換成hqi甚至是t5,布要小看這兩種的發熱量,當然加溫器也要注意是否不正常加溫中,市售便宜加溫器不是定溫型的,就是感溫器沒多久就掛掉)
2.有使用過檸檬酸清洗內瞻過了嗎?(卡髒東西會導致熱交換不良)
3.感溫器和魚缸溫度計是正常的嗎?(電子的很容易秀斗,用酒精式的比較不易出狀況)
4.散熱是否通暢呢?(前面有說過用循環扇吹,所以我覺得應該不是,不過你可以試試把你原來的冷水機拆掉外殼運作看看)
5.馬達流量是否縮減或過大?(60cm管路應該還好,方便提供魚缸尺寸或是水量,馬達流量來參考嗎?)
6.魚缸內循環是否足夠?(假如內循環不足或是冷水吸入口在出水口附近,也有可能導致溫度不均勻)
對於漏冷媒我認為他要漏早就漏光了,根本就不會降溫,冷媒是有壓力的!當然我承認隨著時間降溫會越來越慢,但不會到24hr都運轉.如果以上條件都過關會24hr運轉通常就是冷水機太小制冷量不及發熱量了.可以先把舊機子拿回來試試改善上面的狀況,如果真的不行再送修,因為送修估計也只是灌灌冷媒,結果上述沒改善還是降不下來,之後就變成要換更大的冷水機了.
 
感謝樓上板大非常專業且精闢的回覆~專程上來感謝一下^^
1.加熱器夏天就拿掉了~其餘裝備不變~然後有三溫度計~我會隨著室溫調冷水機溫度~
2.沉馬我用11000L的~其實有點過大~但有前置桶所以還好~共三造浪三出水口~循環應該還好
比較困擾的是白沙不會髒~蝦虎餓死兩知了 = =..
3.其實問題有找出來了~就是出水口的地方被螺卡住了~拿掉後就沒事了~
但原冷水機還在店家那...一直說有漏要修..但一個月了大概沒空修吧...
原冷水1/6有點小 但勉強夠用~借來的1/10實在啟動的有點頻繁...
可又找不到拿焊修銅管的廠商...跪求啊啊啊XD
 
返回
上方 下方