I imvic 🔰 註冊時間 2004/08/18 文章 65 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2005/02/15 #1 從公司拿了不要的燈具(一般崁在辦公室天花板那種FL燈管用的) 想把他改成接PL燈管 結果安定器是220V的 請問 如果220V的安定器接110V的電源會怎樣?
W wzj 🔰 註冊時間 2001/10/31 文章 141 按讚 1 經驗點數 51 金幣 5 2005/02/15 #4 如果220V的安定器接110V的電源會怎樣? 不會怎樣 白忙一場罷了 僅供參考
B bin5 🏅🏅🏅 註冊時間 2002/02/21 文章 1,562 按讚 3 經驗點數 1,006 金幣 20 2005/02/16 #5 不會怎樣 如果反過來110v的安定器接220v電源 輕者保險絲燒毀,重者電源線、安定器燒毀,無熔絲開關跳脫