補充:
依照設備上的標示圖
1,2腳位 Timer電源
3 號腳位為 com點,也就是所謂的共點
4 號腳位為 b接點,也就是 normal close
5 號腳位為 a接點,也就是 normal open
當計時到達設定範圍時, "3號腳位"與 "5 號腳位"是導通的;"3號腳位"與 "4號腳位"是開路
當計時未到達設定範圍時, "3號腳位"與 "5 號腳位"是是開路;"3號腳位"與 "4號腳位"導通的
4號腳位與5號腳位動作是相反的
1,2號腳位就直接接電源,3號腳位接電源 L (火線)
4號腳位與5號腳位根據想使用的功能(normal close/normal open),會接"負載端L(火線)","負載端另一條線N(中性線)",再接上電源N(中性線),這樣就會串成一個完整迴路。
其實如果真的要用到很多組開關控制,可以買台製PLC搭relay來做會簡單許多,價格目前看來也不貴~