[討論]冷卻機溫差一問﹗

  • 主題發起人 magic
  • 開始日期
  • 關注者 0
各類海洋生物,提供宅配服務
代客訂製魚缸以及保養
M

magic

訪客
出水口和入水口的溫差要多少才理想﹖
我的水量大約230L,目前出入水口溫差是1度,可以嗎﹖
我的冷卻機是意大利的Flite
 
請問溫差如何調整??
我的冷水機 十分鐘啟動一次 一次運轉五分鐘
看別人的機器都是一天啟動個五六次就算很多了
我的 一天啟動次數..........不知道怎麼算 太多次了............快被他煩死了.........
我的是海匠1HP 設定27度時 如上述情形
設定26度時 從27度打到26度 花了約一個小時的時間
然後一樣 十分鐘啟動一次 一次運轉五分鐘
我的缸子 水量不到300公升............. 沒有HQI
是我設定有問題嗎??
 
阿哲兄:
能否說明冷水機啟動與停機時的溫度???
會不會是冷水機接在缸中的入水口與出水口距離太近!!!
 
啟動溫度27度 停止溫度26度
(這種數值可以在機器裡設定嗎 我在面板上只能設定我想要的溫度)
的確 入水與出水都在同一邊
 
阿哲兄:
這種數值可以在機器裡設定嗎?
有的機器可以調整,有的則不能調整!!!!
不知你是否有底部缸,不過基本上入水與出水要分置在缸子的兩邊比較不會有起動頻繁的問題!!!
 
忙了一整天 還是搞不定
一開始 用iwaki 40RX 下去推 懷疑是水量太大 導致冷卻效果不佳
於是將水量調節到較小 還是一樣
後來換成RIO2500來推 也是一樣
按照 阿達兄的建議 把出入水口分開 拉遠 還是一樣
在我設定溫度為27度時
當冷水機感應溫度為28度 就開始運轉
約莫運轉五分鐘左右 就會到達27度
此時停止運轉 間隔時間約五分鐘後 會再度運轉
有何良方可解決此問題呢??
 
我是從臥式馬達分接出來跑冷卻器的,上頭還加裝了一個凡而,就是這樣可以控制出水大小﹗我發現水量調成溫差1度時,冷卻的時間明顯的縮短了﹗不知還有哪位大大有研究過水溫~~水量~~冷卻時間的曲線圖﹖
 
(當冷水機感應溫度為28度 就開始運轉約莫運轉五分鐘左右 就會到達27度)
不會吧﹗五分鐘一度﹗﹗很可怕的冷卻效果說﹗
會不會是你的冷卻機的感溫元件有問題丫﹖拿個水銀溫度計到出水口量量看﹗
 
不是阿
冷卻基因該沒問題阿
因該是設定上ㄉ問題阿
用心設一下就可囉
加油在搞ㄅ
 
阿哲兄:
1.是否有底部缸???
2.環境溫度(室溫)幾度???
3.有那些設備???
 
缸子 為標準四呎缸(FO缸) 無底部缸 但有做了一個三呎的上部缸
環境溫度約30度 冷水機運轉後溫度會揚升
40W藍燈管*2 40W白燈管*1 13:00-24:00
iwaki40rx為主馬達 rio2500推冷水機 eheim1250造流
大概就這樣子
 
返回
上方 下方