地震搖太大,竟然淹水了!只有我嗎?怎麼未來避免?

gc999999

🔰
註冊時間
2014/09/15
文章
21
按讚
1
經驗點數
6
金幣
25
我知道七級地震不常見,但來一次就快讓家人翻臉了,更重要的是水位下降,系統馬達吸不到水了,空轉!
還好人在家中,可以急救處理!

想請問大家有什麼好的建議,未來可以避免如此慘事的發生?

上缸水位日常水位=3cm (最高玻璃往下),缸內四邊各有邊條5cm寬。如圖
PH84_190418151622_8bfc5.jpg


底缸馬達水位高13cm, 由底面往上計算,如圖
PH84_190418151713_55938.jpg
 
我是用小米智能插座控制沉馬,當水位有不正常上升觸發了米家的水浸傳感器
就會自動關閉沉馬及蛋白機等設備
 
我是用小米智能插座控制沉馬,當水位有不正常上升觸發了米家的水浸傳感器
就會自動關閉沉馬及蛋白機等設備

可是我的案例是,底缸馬達水位“下降”,馬達吸不到水。
小米可以設定高與低水位嗎?

如,
高水位,停止蛋白機,避免蛋白機暴走
低水位,停止馬達,避免馬達空轉

懇請幫忙說明一下?
 
可是我的案例是,底缸馬達水位“下降”,馬達吸不到水。
小米可以設定高與低水位嗎?

如,
高水位,停止蛋白機,避免蛋白機暴走
低水位,停止馬達,避免馬達空轉

懇請幫忙說明一下?

要辦到這些功能, 可以考慮使用 APEX!

在底缸放兩個液位感應器, 一個位置比較高, 平時作為補淡水的指示, 水低於第一個 sensor,
APEX 啟動補水馬達.

第二個 sensor 高度放在會影響馬達運轉的水位, 當水位低於這 sensor, APEX 將主馬斷電.
 
海水缸一定要設計好地震時不在家的處置方式。
我有用Apex,但我不會去加太多智能在主馬電源控制,通常那只是另一類災難的開端。主馬我會選pass 國際ISO安全標章的,通常就算馬達空轉也不會擴大災害及財產損失。
另,加一些IP Cam 可以遠端監控。如今天我在公司就用手機IP Cam APP檢視魚缸狀態再做適當處理就好。
 
你的排水閘閥調整的流量有問題
馬達流量輸出可調整嗎

兩個馬達流量可以調整,但問題應該不是在這裡。
我想應該是上缸的水因為地震溢出太多,且低於溢流口時,
兩個底缸馬達往上打,打到馬達那一格子快沒水了,此時馬達空轉,
等於魚缸系統沒有在循環,只剩下造浪有效。

我的擔憂是,再來一次地震,人不一定在家,怎麼避免?
 
大大,您是怎麼處理地震時的方式,可以分享經驗嗎?
小弟現在的想法是,用壓克力做罩子架在魚缸上,地震來了,水再怎麼潑,也要讓水回到上缸,災情應該不會那麼嚴重。今天地震應該有40L潑出來了!

另一類的災難開始?此話怎解?倘若能自動關閉馬達,並app通知魚友,應該很好啊!
是產品本身的信賴性不好嗎?

IP Cam一直都有,只是覺得放在客廳開放空間裡,隱私上沒有安全感。
我等一下來安裝到下缸。這次嚇到了!
 
如果是因為水外灑,而缺水造成主馬水位過低,建議就如上面說的
換有保護裝置的主馬
或者再把主缸的水位調低點,(溢流區加工)
 
返回
上方 下方