請問HQI燈的變壓器。

ybh

🏅🔰🔰
註冊時間
2001/10/30
文章
478
按讚
2
經驗點數
201
金幣
10
小弟的雙HQI燈有一盞燈不亮了,小弟對水電方面知識很像白癡,
我只知道兩條線不要碰在一起才不會電死。
HQI燈是110V用變壓器增到220V來使用的樣子,
現在的情況是插在延長插頭上時,不管開關有沒有開,
開關上的小燈都會微微的發亮,
這代表變壓器短路或者燒掉了嗎?
因為我是依米亞牌的燈,聽說那位大大最近轉投資了,
我該怎麼辦呢?是否去水電行買一個一樣的東西?
謝謝各位。
 
ybh兄
你的燈是不是關了馬上開!!!
 
沒有耶,不過我今天開得有點急,
開完第一盞接著開第二盞,
兩盞間隔不到一秒,第二盞就掛了。
 
不同,但插在同一個延長線插頭上。
 
可能啟動電源太大了阿!!!
等三十分鐘就可以了
 
糟糕,真的壞掉了,請問有沒有大大知道這種咚咚要去哪裡買?
珊瑚一邊開,一邊ㄍㄧㄡ,
小弟的心情也一邊好一邊壞∼∼ > <
 
首先先確定一下是安定器壞還是燈泡壞,一般安定器的使用壽命會比燈泡較長,400W以上就不敢說!
要確定的話交換燈泡就可以知道!
若確定是安定器可以至燈具行買HQI用的110V安定器(可能連啟動器也要買吧)
 
NF大我試過了是變壓器的問題,因為我是雙燈的可以交換試,
變壓器我真的跟他滿不合的,早期就壞過一個,現在又壞一個(不同地方買的),
對我來說真是個很大的消耗品。
 
那最好讓人巡一下ㄛ!150W部會是消耗品,除非品管太差!
 
要修理ㄟ!!
又要花錢在安定器上面!!!
 
巡那個部分?我的變壓器還是........?
聽起來有點驚聳。
 
返回