推薦 APEX 2016 介紹及使用方法分享

[APEX with 沸石桶]

HC超音波震動沸石桶 搭配 APEX, 可以分別排程振動及水流馬達運轉的時間.

說明:
1. Energy Bar832 Outlet 提供沸石桶及 DC pump 電源.
2. DC pump 及 超音波震動 運轉時間可用 APEX 排程.
3. 餵食設定可依據設定時間關閉DC pump, 待時間到後自動開啟.
4. 實體開關(換水 / 系統關電)決定是否可以DC pump.

設置圖
PH84_190717155754_15bb3.jpg


這是剛啟動沸石時期的設定, 水流運轉3小時, 休息3小時不斷循環, 超音波震動比較吵, 所以儘量選在人不在的時候振動.
PH84_200616090412_dd8f7.jpg


ps: 自從超音波壞掉送修回來後, 就沒有再上線了, 目前是用 2213前置桶當作 沸石桶, 所以也就沒有震動的功能了...
 
請問
如果目前只想用自動量測的模組Trident
在預算有限的情況下,要如何搭配呢?
不想買到energy bar832
感謝
 
請問
如果目前只想用自動量測的模組Trident
在預算有限的情況下,要如何搭配呢?
不想買到energy bar832
感謝

一定要搭配一個 APEX 主機(控制器)
比較便宜的選擇: APEX EL (經濟型)
與APEX標準型差別只剩 "溫度計", "PH探頭" 跟 " I/O Port(控制開關)

ps: 其他比較舊的控制器都不可以 (not Apex Classic, Lite)

主控器 + Trident => 只能監測
若是要監控, 需要再搭配滴定機.


ps: 其實 EG832 真的很好用, 真心推薦若有預算的話, 可以嘗試看看.
 
所以無法只購買apex,搭配aquabus port轉link port直接接trident?
想盡量壓低預算
 
所以無法只購買apex,搭配aquabus port轉link port直接接trident?
想盡量壓低預算
可以呀!

APEX 比 APEX LE 貴.

trident 連接控制器有兩種方式:
1. 直接接 1 link port (這要有 EG832 或是另外買個模組才有這介面)
2. 透過 aquabus port + DC Power supply
 
1. Apex + 1LINK Power and Communication Module ($149.95) + Power Supply 24V 36W ($29.95)
2. Apex + EB832 ($279.95)
只差usd 100, 我會建議還是買 EB832會比較合算

Trident直接接Aquabus + 24V Power Supply 也可以
 
想說目前沒有長期外出的問題,似乎還用不到太多智能的設備
所以買了Apex反而還要煩惱怎麼用,以及花更多的錢去增設其他模組
苦惱,我再拜讀各位的文章來看看要怎麼辦
 
APEX 的強大就是可以搭配TRIDENT&DOS達到自動監控自動滴定,若略懂英文,有板上大大介紹&網路資訊,APEX到手後實際操作其實不難不複雜,對有需要的人是不怕功能模組需要花錢,只怕沒那功能、機器不穩定,若沒有長期外出或不需要自動便利化設備,那真的親力親為可以省很多錢,相對的你也花很多時間,每個人需求不一樣,有用到的功能就會覺得花的有那個價值。
 
最後編輯:
知道Apex的強大,只是一開始只是想要自動量測而已,而且想盡量壓低預算,看來⋯⋯
BTW有人知道哪裡有代購或代理嗎?
謝謝
 
[Energy bar 832 Voltage Error]

隨著使用 APEX 越來越久, 也開始遇到越來越多耐久度的問題...
我的 Energy bar 832 就在上個月罷工了...

某天早上小兒子吃早餐時突然大叫, 魚缸裡都是氣泡, 我瞬間從床上驚醒跑到魚缸前確認,
發現打氣機在運作了, 這是停電時才會運轉的!!!
打開底櫃, 發現燈號都還亮著, 怎麼會沒電?
打開 APEX Fusion (APP) , 發現 EB832 電壓0, 電流0, 瓦數0!!!

火速把 EB832 上的電器轉到 EB8 讓所有電器復電後, 兵分兩路邊找現貨, 邊在網路上找是否有自行修復的辦法...

好在 LittleWhiteBear 家裡有多一組備用的 EB832, 在第二天晚上就讓我頂上來了,
同時在網路上發現有這症頭的用戶多如毛牛~~~
大多都是使用1~2年間發作~~~
EB832 所有功能都還正常, 但 8個插座(Outlet) 都無法供電!

從 R2R 上發現有神人找到原因:
內部有個把 AC 110V 轉為 DC 12V 的 Power 模組壞掉, 插座 Relay 就會把 Power cutoff 切斷...


從 ebay 上買了這個 Power 模組, 等了不少時間才到貨,
果然把這東西換掉後, EB832 就完全恢復正常了!!!

APEX 這家公司有這麼廣大的客戶群(有收入), 有這麼多人反映同樣的症頭, 但卻完全沒作為提升自己產品的耐用度,
真的是很讓人失望呀~~~

ps: 整個系統無預警失去電力, 若是人剛好不在家, 我看八成以上的機會都會以倒缸收場吧....

有替用品後, 拆開 EB832, 內部元件果然如 R2R 上提到的相同!
APEX EG832 by legendhua, 於 Flickr

就是這個 Power 模組 (從外觀上是看不出甚麼異常的)
這樣看來,我應該不要把主馬cor-20的電源接在EB832,改天來把他改接到EB8上面。
 
ps: 整個系統無預警失去電力, 若是人剛好不在家, 我看八成以上的機會都會以倒缸收場吧....
這真的是冤枉死的⋯⋯淚
 
返回
上方 下方