請問大家的魚缸會漏電嗎?

天然海水、各國珊瑚、海水魚、優質活石
客製化魚缸、珊瑚生態魚缸設計、定期維護保養、周邊硬體販售
插座多接一個漏電斷路器,比較安全,我的延長線前面都有裝,士林電機出的,便宜方便又安全
PH84_200614010121_3c601.jpg
我是想說裝了 一漏電就關電源 假如我剛出門上班就關電那缸裡的生物怎麼辦
目前是接地裝好了 不會電人了 只是知道冷水機確定會漏電 現在就等商家看如何處理了 感謝大家
 
請問你接地用什麼材質
我也想接地
但一般不鏽鋼不行
鈦金屬?
 
假設裝了這個斷路器,一漏電就斷路,那主馬蛋白冷卻機都不運作了,生物要怎麼活?
 
我水電是壁插接到獨立的三相220的接地
只有那個插座有接地
不是直接插魚缸的水(雖然有考慮過)
 
我水電是壁插接到獨立的三相220的接地
只有那個插座有接地
不是直接插魚缸的水(雖然有考慮過)
我覺得你家裡的110V電應該要整個請專業水電看一次比較安全 (有證照的水電)
感覺110V 水線(N), 火線(L) 可能接的有點亂.
如果房子的舊電線已經用超過20年, 會建議趁這次整個重拉, 順便都換成3線式有地線的.
因為這跟安全有關, 被輕微電到還算小事. 弄不好會電線走火造成火災.
>> 單冷水機反插(只插上 沒啟動冷水機上的電源)飆到110v
這就很嚴重了!
加地線將電流導掉只是治摽, 不是治本. 因為只將漏的電經由地線導回台電(浪費錢)
實際上並沒有解決電一直在漏的問題.
如果暗電流一直在流, 除了浪費錢還可能造成地線過載而發熱, 還是有電線走火的可能.
因為你根本不清楚上面有多少電流在跑. (專業水電有勾表可以量AC電流).

用電的安全千萬要小心.
倒缸事小, 人身安全與居家安全更重要.

ps:
另一種簡單較低成本的做法是, 魚缸所有電都由220V有地線的插座引來用.
請水電弄個小電箱, 並且220V插座多拉一條粗的水線(N)到總電箱. (>=5.5mm^2)
這樣就有2路帶有地線的110V可以用. (L1,N,G) & (L2,N,G) 共2路110V.
但線徑一樣要算一下.
 
推一個,專業又有心分享
如果是原本就沒地線怎麼辦?

電表是新的,110V單相三線

目前我的接法是:
進屋2條火線接總開關,中性線接銅排
魚缸旁裝兩個2P NFB
拉一條4C電纜專線
2條接總開關火線
2條接銅排

目前魚缸會漏電,0.x~1.x,都低於2V

這樣我可以怎麼做呢?
因為總開關也沒有接地線
 
請問一下
如果是原本就沒地線怎麼辦?

電表是新的,110V單相三線

目前我的接法是:
進屋2條火線接總開關,中性線接銅排
魚缸旁裝兩個2P NFB
拉一條4C電纜專線
2條接總開關火線
2條接銅排

目前魚缸會漏電,0.x~1.x,都低於2V

這樣我可以怎麼做呢?
因為總開關也沒有接地線
先說明一下名詞
地線(G)=真正透過地下銅柱或接地網來接到大地(土壤中); 定義為真正的0V.
水線(N)=零線=中性線; 但未必是真正的0V, 只是相對於+110V是0V.

>> 電表是新的,110V單相三線
請問一下是公寓, 透天, 還是大樓?
地線是建商要做的, 不是台電拉來的.
因為新的100kw 以上的案子如果沒有地線, 台電是不會送電的.

正常來講, 電箱內應該會(要)有2個銅條, 一個是地線(G),一個是水線(N) =下圖的零線.
pwr_dispatch_ELCB.jpg

有些水電會偷工, 將水線(N)與地線(G)接在一起.
詳細情形可能要問當初拉表的施工人員.
隔空診斷只能靠臆測, 沒有看現場就下指導棋比較危險.

目前看來 N 到G 有~2V壓差 , 應該是+110V & -110V 負載不同,
因而造成水線(N)上有不平衡電流導致的壓差.
( 兩條火線的負載最好能"盡量"相同,否則水線(N)的電流可能會很大 )
不過這本來就難以避免, 所以才需要地線(G)來確保安全.
水線(N) 0V與 地線(G) Ground是不同的, 請務必注意
0V-level.png


三孔插座-兩孔插座-中性線與地線差在哪裡
https://www.strongpilab.com/three-prong-plug-neutral-power-line/
 
最後編輯:
先說明一下名詞
因為房屋整修所以新申請了一個電表
新舊電表含營業用的有好幾個
我想肯定是沒有100kw的
所以沒有地線可能也正常?

目前看起來,我只有紅藍黑三條...
開關箱只有一個銅排
我也有一條一條檢查
確定是沒有中性跟地線相接的情形
也應該是沒有綠色地線的
 
幾十年的透天
因為房屋整修所以新申請了一個電表
新舊電表含營業用的有好幾個
我想肯定是沒有100kw的
所以沒有地線可能也正常?

目前看起來,我只有紅藍黑三條...
開關箱只有一個銅排
我也有一條一條檢查
確定是沒有中性跟地線相接的情形
也應該是沒有綠色地線的
老舊透天有可能沒有地線.
找一下冷熱水管,或排水管.
看有沒有確定整段都是金屬管路的可以用來頂替一下.
 
返回
上方 下方