為何停電就滿缸漏水

止逆閥真的是一個很大的不定時炸彈!這種問題大多是止逆閥的問題!我也遇到過像樓主的問題!最後是改了出水管高些+破風的設計!但前陣子大地震也是漏光!因為破風堵住了😭!除非你的破風夠大!不然還是會堵!
 
止逆閥真的是一個很大的不定時炸彈!這種問題大多是止逆閥的問題!我也遇到過像樓主的問題!最後是改了出水管高些+破風的設計!但前陣子大地震也是漏光!因為破風堵住了😭!除非你的破風夠大!不然還是會堵!
我也是止回塞住弄到滿屋子水 所以在看有沒有更好的方法
 
我個人是止逆閥+出水管鑽孔做一個破虹吸, 通常這樣就應該能有不錯的效果
要不就是配管時出水管上繞至主缸上(如樓上22樓這位大大的配管方式), 水位下降到一定水位也就破虹吸了

另外一點設新缸的建議, 主缸千萬不要底部出水, 早期很多為了美觀跟方便造流, 用了水塔頭+主缸缸底部出水
但這樣的後果除了水塔頭密封圈久了可能滲漏水, 缸底有破口也是風險所在, 最重要的是止逆完全只能靠止逆閥
當止逆閥失效, 主缸水就準備全部往底缸流 , 早期曾經經歷過幾遍 ...... 真的會讓人心如死灰
本來以為開一小孔就行 看來要開的很大?
 
本來以為開一小孔就行 看來要開的很大?
要試才知道,孔要大到當主泵停止送水時,空氣能由小孔進入管中,當上水管線的高點充滿空氣,虹吸現象就破除了。通常是先開一個小孔,停主泵觀察,若空氣沒有被吸進去,慢慢修大。
 
本來以為開一小孔就行 看來要開的很大?
應該是不須需要, 我上水6分管, 開了一個直徑大約3mm的孔, 一根竹筷都塞不進去
用意在於破虹吸, 當主缸水倒吸時, 水位低於該虹吸孔進了空氣, 虹吸效應就會被破壞掉了.
 
感謝 今晚再測一下 暫時開了每邊3個2MM的孔 我是8分上水 之前每邊只開一個就不夠了
 
感謝 今晚再測一下 暫時開了每邊3個2MM的孔 我是8分上水 之前每邊只開一個就不夠了
可以試試看, 我自己本來開了2個洞
但後來覺得破虹吸孔也會出水並且直沖sps , 後來索性把一個洞用竹筷削細+快乾給封死了
現在剩1 個孔, 每周也都會停主馬餵珊瑚, 虹吸狀況也能順利被破壞

以上讓你參考
 
可以試試看, 我自己本來開了2個洞
但後來覺得破虹吸孔也會出水並且直沖sps , 後來索性把一個洞用竹筷削細+快乾給封死了
現在剩1 個孔, 每周也都會停主馬餵珊瑚, 虹吸狀況也能順利被破壞

以上讓你參考
您有定時清潔嗎 SPS缸好像一段時間會卡鈣藻
 
您有定時清潔嗎 SPS缸好像一段時間會卡鈣藻
會喔~但其實這個破虹吸孔很少堵, 畢竟一直有出水
我上缸出水浸於缸內的最後一個90度彎頭(浸泡在魚缸內的這一段)
我是不會用管膠黏死的, 都只是用手插緊 , 這樣方便調整出水角度+ 拆下清潔
 
返回
上方 下方