冷水機問題

每週國外進貨多次,生物數量相當多樣與豐富!
另有多項水族器材,多種海水添加劑及完整套缸組合。

Weira

🔰
註冊時間
2020/10/19
文章
2
按讚
0
經驗點數
1
金幣
0
請問,我目前是用2尺缸,正在diy4尺2底濾,之前是用電扇來降溫,但是魚缸變大以後就不知道要用什麼冷卻系統,不知道大大們可不可以給個建議及好壞處?謝謝
 
4尺用風扇溫度不好壓,而且水會大量蒸發。補淡水要很高。冷水機的話建議用到1/2馬力以上的不過會有點吵且室內會有排出的廢熱。最好的選擇分離式的冷水機降溫速度快房間內沒啥聲音廢熱的問題但是要掛室外機跟牽鈦管進缸。總體來說分離式是比較合適選擇
 
我四尺底濾總水量約400公升(已扣掉活石、濾材)用風扇搭配溫度控制器,溫度最低只能控制在29度但不超過30度(室溫約32~33),
雖然魚都沒事有活力,但也是想添購冷水機不然不敢養不耐溫的魚。
我的補水桶10公升 目視一天大概蒸發4公升的水
給你參考!
 
冷水機的使用經驗
TECO: 方便好用 有加熱功能 出風口方向可隨環境調整 高級貨.

阿提卡: 最安靜 但有時內建溫控會有問題 (也可能用的人多, 所以反應出來的問題也多, 未必是品質不好).

日生: 便宜 CP值高 聲音像戰車.不適合裝客廳或臥室

400升不必使用到1/2 HP, 可以參考每家廠商的建議
TECO-500 或 阿提卡1/10 都能輕鬆勝任
一般的經驗是"阿提卡"可以輕鬆越級打怪.(廠商的建議值較保守)

若真的有 1/2HP的預算, 然後環境又許可的話
強烈建議安裝"分離式"水冷機
效率高又安靜, 且不會影響到室內溫度,
不過要找到好的專業廠商來安裝才行.


____________________________________________FYR
ARCTICA 阿提卡規格 :
1/10HP (490L水量用)
1/5HP (680L水量用)
1/4HP (980L水量用)
1/3HP (1280L水量用)

TECO 規格:
TK500 (500L水量用) 壓縮機:HP 1/6
TK1000 (1000L水量用) 壓縮機:HP 1/4
TK2000 (2000L水量用) 壓縮機:HP 1/3
 
我也水量400就自己使用過1/10跟目前的tk1000,我只能跟你說1/10很吃力越級打怪半殘血那種。tk1000的話算剛好不過時長也要到30分以上了~缸子還是在客廳通風良好
 
我後來並不會追求快速的降溫,
因為這也是缸內環境震盪的一種。
對缸內的生物不見得好,
反而覺的能平穩的升降溫是比較好的選擇
冷卻能力只要能將溫度控制在目標範圍就夠了。
像我們買魚都還要對溫,就是要減少震盪。

舉例來說,我目前改用分離式水冷,
但對小缸來說太強了,5min可以降2度,
而且還會有undershoot,
關閉後溫度還會持續下降一陣子。
我覺得這樣的降溫效能太強並不是很好。
我TK1000目前是當作3尺缸HA的線上備機,
萬一分離式故障或誤動,至少還有另一套溫控可以撐著或抗衡,算是多一層保障。
 
返回