問一個老掉牙的問題: 冷水機及配合的沉水馬達

恭喜!!但若是再換小的話效率可能會變差喔,joey大大看看到時的電費是否有些許或明顯的變化!!
 
真的差很多
以前冷水機打整天不會停,現在打一小時內就會停
再次感謝小彥彥的 idea
 
希望之後能看到更多joey兄的SPS
至於此一方式還是要感謝我父親的指導,他從事空調部分已經有30年的經驗啦!!
所以多多少少有所瞭解!!
 
溫差最好是在5度,之前曾經提過當你的溫差差在2∼3度,壓縮機就是處於超載的情形
我想請問的是
這部分是屬於鈦管的降溫部分
因為突然變大流量我想對壓縮機一定有差異
但若是另一端呢
也就是排熱風扇的部分
假如那邊也做調整呢
因為我想冷卻的原理最終還是要達到高低壓平衡
也就是說再原出廠的測試環境時他基本上是經過一個調整的
高低壓在他的實驗環境是平衡的,效率也應該是最高的
但拿到我們的屋子內使用時或許條件變了
也許是入水的流量
也許是熱排的順暢
所以使得整體的效益變差了
有的人用一樣的馬達
但卻也忘了考慮水壓的差異
所以結果自然不同
但說實在的我們根本不可能自己在那邊夾高低壓
所以頂多就是參考一些較為客觀的使用數據
對應到自己的缸子
調整到機器應該有的效率但又以不傷機器為原則
不然就算是打較快但其實也可能傷了機器
或是打慢慢的但卻也了一整天也依舊是傷機器
所以我建議大家多少也要稍微的去留意這個調整的問題
器材才能用的順手
 
請問1/8H需配合流速多少的沈水馬達才適合呢?
 
那可不可以直接將溢水管接上冷卻機.再流入過濾室?
 
可利用H=MC(溫差)計算泵的流量
M=泵流量L/HR
C=海水比熱Kcal/kgK
H=冷凍能力KCal/hr
例:有一冰水機冷凍能力為480KCal/hr,欲使水溫溫差1℃,則泵流量需多少?
480KCal/hr=M*1.03Kcal/kgK*1℃,M=466L/HR
 
@@
天阿
幾百年沒碰物理
看沒有嚕呵呵
溫差五度
不太懂ㄝ
比如說設定在26度
超過26度
機器就會啟動
那麼是說
水溫上升到27度時
出水口要22度是ㄇ
 
溫差5度 冷水機入水假設是28度,冷水機出水需要再23度
 
缸的大小與冷水機

所以要越大越好??
 