請問3呎缸水量約600L,冷水機日生650,出水入水口都接在底缸第3格靠近遊龍入水口旁,第3格另外放一個沉馬,這樣可以嗎? 溫度設定在27降溫至25度,每次降溫約2-3小時會不會太久?
B buell 🔰 註冊時間 2007/11/17 文章 189 按讚 0 經驗點數 51 金幣 0 2008/04/27 #1 請問3呎缸水量約600L,冷水機日生650,出水入水口都接在底缸第3格靠近遊龍入水口旁,第3格另外放一個沉馬,這樣可以嗎? 溫度設定在27降溫至25度,每次降溫約2-3小時會不會太久?
V vinovino41 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2005/09/20 文章 4,096 按讚 2 經驗點數 3,006 位置 TW & SG 金幣 160 魚缸大小 不知道反正有紅字 系統類別 混養 生物種類 軟硬珊瑚 魚 魚缸資料簡介 沒幾條魚 2008/04/27 #2 你的冷水機恐怕不夠力足以打你600L的水量 電費又要增加了會讓你光電費吃不消 打兩到三小時真的是太兇了 況且離下次啟動應該只有一個多小時吧 我的水量460打30分鐘29降到27 接法跟你的一模一樣都是第三格 不過我冷水機是用水路馬達用抽的
你的冷水機恐怕不夠力足以打你600L的水量 電費又要增加了會讓你光電費吃不消 打兩到三小時真的是太兇了 況且離下次啟動應該只有一個多小時吧 我的水量460打30分鐘29降到27 接法跟你的一模一樣都是第三格 不過我冷水機是用水路馬達用抽的
h123527002 🏅🏅🏅 註冊時間 2008/04/14 文章 1,104 按讚 2 經驗點數 1,001 位置 台灣 金幣 10 魚缸大小 90x60x60 系統類別 Berlin system 生物種類 ( 亂 養 缸 ) 2008/04/27 #4 建議你把馬達流量換大一點..至少要有2500公升左右..如果溫控不準 再加裝外置感應線 會更準確
OP B buell 🔰 註冊時間 2007/11/17 文章 189 按讚 0 經驗點數 51 金幣 0 2008/04/27 #5 謝謝各位大大的指教... 我的缸3*2.9*2.2底缸2*1.5*1.5 扣掉其他水量約500多所以 當初水管說CL650可以的沒想到冷卻要2各小時,650的入水口接一個伊登海陸馬達155型流量4200L因該夠吧? -=-=-=- 以下內容由 buell 在 2008年04月27日 08:54pm 時新增 -=-=-=- 我該怎麼辦呢?降溫怎麼久?
謝謝各位大大的指教... 我的缸3*2.9*2.2底缸2*1.5*1.5 扣掉其他水量約500多所以 當初水管說CL650可以的沒想到冷卻要2各小時,650的入水口接一個伊登海陸馬達155型流量4200L因該夠吧? -=-=-=- 以下內容由 buell 在 2008年04月27日 08:54pm 時新增 -=-=-=- 我該怎麼辦呢?降溫怎麼久?
sulatium 🏅🏅🏅 註冊時間 2007/09/07 文章 1,012 按讚 1 經驗點數 1,001 金幣 5 魚缸大小 三尺 系統類別 LPS 2008/04/27 #6 600L 你的整體循環水量有幾次呢??? 循環太少也會影響喔~~