請問冷卻機及HQI的啟動電流?

woeijyh

🏆🏆🏆🏅
註冊時間
2001/11/15
文章
3,019
按讚
1
經驗點數
3,006
金幣
5
[這篇文章最後由woeijyh在 2003/07/24 10:49pm 第 1 次編輯]

請問水族先生1/2HP 220V的啟動電流大約是幾安培??
又220V 250W的HQI啟動電流大概多少??
 
啟動電流很恐怖
我寒流175w的冷卻機啟動時把我500w的保險絲燒掉了
 
「寒流175w的冷卻機啟動時把我500w的保險絲燒掉了」
如果是110V,那也才5A而已還不算大
一般啟動電流是運轉電流的好幾倍
我問這個問題是想修改我的開關箱,
想再確認一下無融絲開關及電磁接觸器的規格
預計將冷卻機的插頭剪掉,直接使用端子鎖在無融絲開關上
HQI的電源供應端先經過無融絲開關再接電磁接觸器,最後才是到HQI,
全程大電流不使用插頭
利用定時器控制電磁接觸器可以減少定時器上的電流,
畢竟使用端子固定比使用插頭安全!!
 
因為鉤錶忘了帶回來,所以想說直接問比較快!!
 
我只能提供1/3的
運轉時約6.x A
不過啟動時有10.x A
 
OK!瞭解!!
我想1/2的應該用15A就夠了!!
 
[這篇文章最後由rex在 2003/07/26 04:21pm 第 1 次編輯]
 
返回
上方 下方