溫控壞了倒缸,想請教加溫控制~

我也煮過魚湯(40'C),也有經歷過溫度太低(19'C)的倒缸過
所以目前也是有多重的備援機制

分離式冷水機有2個獨立溫控來串聯防止失效
同時配合APEX的溫度偵測與斷電機制
可以做第3道保險

同樣的
加溫棒也是雙重溫控
這也是加溫棒廠商建議的用法

泡在海水中的sensor 都有一定的壽命
可能哪天突然故障誰也不知道
如果發現sensor的溫度最近開始有飄移
建議就進行預防性更換
前提是要有另一個準確的溫度計當基準
三不五時要測量校正一下
我是有買了幾個溫度感應器,本來打算固定時間就換掉 ...
但後來想想,很多事情就是沒事就沒事,胡搞瞎搞反而造成問題,
所以現在也是打算只要感應器發生異常,就是換掉!不要撐 ...

不過看了您的建議,是應該想辦法弄個分離式冷水機的溫控串聯,好似最保險。
 
後來我昰用馬達斷電的方式,想說先暫時撐著,等下次換冷氣在一起做串連開關
可以遠端控制馬達,溫控如果壞了,不至於讓水影響到主缸生物~有時間可以救援
以下是我看各位前輩的分享,整理的方法~
1.裝兩個控制器串連,這個方法是比較好的,兩個控制器一起壞的機率應該沒這麼高
2.有遠端監控系統跟能遙控開關的話,可以在溫控壞的時候關閉馬達,開開關關自行調節溫度
3.裝兩隻加熱棒平衡溫度~
 
基本上有冷水機有加溫棒,本身就可以互為補助了,最簡單的設置方式冷水機設定26度,加溫棒設定25度,放置位置放對,冷水出口跟加溫棒不要放太近,避免冷水直接沖到加溫棒,簡單舉例:下水>=冷水機感應>冷水出口&加溫棒>=上水,這樣當加溫棒想煮魚湯而升到超過26度的時候冷水溫感會啟動冷水機降溫,反之冷水機降溫想做冰凍魚低到低於25度的時候,加溫棒會開始作業加溫,到家發現冷水機跟加溫棒同時作業的時候,就檢查一下是否有故障了…
 
這位大哥您的想法太理想化了,當加熱器故障時是很可怕的!加熱1度不用2分鐘,降溫1度20分數還辦不到!這樣子冷水機還來的及降溫嗎?
 
這位大哥您的想法太理想化了,當加熱器故障時是很可怕的!加熱1度不用2分鐘,降溫1度20分數還辦不到!這樣子冷水機還來的及降溫嗎?
因為都喜歡買大台的啊!!!
我2呎底濾總水量將近170L,加熱棒300W、冷水機阿提卡1/15,早期一個兩尺海灣開放缸水量約70不到用同牌子的100W的,春秋季節升1度也沒有不到2分鐘這麼快,冬天寒流來也不會升不到或不能保持所要求溫度,300W對170L的測試加熱時升溫還更慢一些,用適當的設備就好,都愛買大的那就裝溫度監控斷電插座吧…
只是這樣就至少得裝兩個,冷熱各一,有更多溫度器材就要更多個…
 
雅柏有出一款簡易式3段溫控器,雖陽春但很便宜、應該夠用,它的三段是25/28/33度開關,例如若切到28度,只要你的加溫棒感應壞掉繼續加溫到28度時就會自動斷電了!
 
返回