問一下 冷水機 如果日生1/2P的冷水機 水量用到3500或4000的甚至更大 會不會影響效率?? 還是效率會更好呢??
cvsh00857 🔰 註冊時間 2008/09/28 文章 171 按讚 0 經驗點數 51 位置 台南市東區 金幣 0 魚缸大小 4.2呎 2009/08/01 #1 問一下 冷水機 如果日生1/2P的冷水機 水量用到3500或4000的甚至更大 會不會影響效率?? 還是效率會更好呢??
CMO-TFT5 🏅🏅🔰 註冊時間 2006/04/21 文章 600 按讚 0 經驗點數 451 金幣 48 2009/08/01 #2 水量過大 進水來不及冷卻 又會被推出去 根本沒有良好效率可言 最好不要選擇水量太大的馬達
S starlkj 🔰 註冊時間 2008/12/09 文章 45 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2009/08/01 #3 順便請教一下 流量小,水留在冷水機中降溫的時間多,但是降了溫的水量比較少 (例如:降溫0.2度的水有10L) 流量大,水留在冷水機中降溫的時間少,但是降了溫的水量比較多 (例如:降溫0.1度的水有20L) 照理說,應該致冷量樣一樣才對,為甚麼效果會不同呢?
順便請教一下 流量小,水留在冷水機中降溫的時間多,但是降了溫的水量比較少 (例如:降溫0.2度的水有10L) 流量大,水留在冷水機中降溫的時間少,但是降了溫的水量比較多 (例如:降溫0.1度的水有20L) 照理說,應該致冷量樣一樣才對,為甚麼效果會不同呢?
chlong 🏆🏆🏆🏅 註冊時間 2007/11/05 文章 3,173 按讚 5 經驗點數 3,006 位置 六合夜市旁 金幣 20 魚缸大小 5尺 系統類別 24小時換水 生物種類 LPS FO 2009/08/01 #4 太過 與不及 都是浪費 流經冷水機的量 只要能帶出壓縮機所降的溫度 即可 也就是壓縮機越大 流量也要越大 另外冷水機無標示 進出口端時 流量最好大點
D dennispin 🏅🔰🔰 註冊時間 2008/06/24 文章 365 按讚 2 經驗點數 201 位置 台中大里 金幣 10 魚缸大小 太多了不知寫那一個 系統類別 底濾,背濾,不濾 生物種類 FO,LPS 2009/08/01 #5 下面引用由chlong在 2009/08/01 07:23pm 發表的內容: 太過 與不及 都是浪費 流經冷水機的量 只要能帶出壓縮機所降的溫度 即可 也就是壓縮機越大 流量也要越大 另外冷水機無標示 進出口端時 流量最好大點 按一下展開…… 沒錯 我的冰點1/3冷水機用1200型沉馬打2小時降不到1度 用3600型打1小時降2度 要用合適的太小效率不好太大浪費電(不是越大越好)
下面引用由chlong在 2009/08/01 07:23pm 發表的內容: 太過 與不及 都是浪費 流經冷水機的量 只要能帶出壓縮機所降的溫度 即可 也就是壓縮機越大 流量也要越大 另外冷水機無標示 進出口端時 流量最好大點 按一下展開…… 沒錯 我的冰點1/3冷水機用1200型沉馬打2小時降不到1度 用3600型打1小時降2度 要用合適的太小效率不好太大浪費電(不是越大越好)
R rickyblack 🏅🏅🔰 註冊時間 2006/01/30 文章 662 按讚 1 經驗點數 451 金幣 5 2009/08/01 #6 沒錯 有的冷水機 他有有表可以看 多大馬力 搭配多少的水量 過大 惑不及 真的都有差別