請問台灣冰點冷卻機要如何設定溫度只要少一度就打呢??? 因為設定26度會上升到28度才會打ㄝ!! :em06: 請有經驗的先進們幫幫忙!! :em25:
K kuohal 🔰 註冊時間 2007/05/30 文章 135 按讚 1 經驗點數 51 金幣 5 2008/08/07 #2 我也是用台灣冰點,我是設定在24度,在25.1度才會運作,不過我想這是正常的,因為設定溫度的sensor是以冷卻機裡面的為準,而不是以我們另外裝設的溫度計為準,這是我猜測啦,也不一定正確.
whitechoc 🏅🏅🏅 註冊時間 2006/10/06 文章 1,196 按讚 2 經驗點數 1,006 位置 高雄鳳山 金幣 330 魚缸大小 8吋 系統類別 外掛 生物種類 混養 2008/08/07 #3 冰點附的溫控原本就設定溫差2度 就像樓主說的 設定26度會上升到28度才會打 不曉得這個設定能不能改 這要請其他有經驗的前輩說明囉
01113 🏅🔰🔰 註冊時間 2007/06/09 文章 495 按讚 2 經驗點數 201 位置 三重市 金幣 10 2008/08/08 #4 下面引用由a39jui99在 2008/08/07 10:36pm 發表的內容: 請問台灣冰點冷卻機要如何設定溫度只要少一度就打呢??? 因為設定26度會上升到28度才會打ㄝ!! 請有經驗的先進們幫幫忙!! 按一下展開…… 少一度就打的話,你要設定為三分鐘運轉一次,雖然打一度的時間會縮短很快, 但相對地運轉的次數會太頻繁,冷卻機最耗電時是在啟動的那瞬間,這樣你整天下來 啟動次數太多,冷卻機會耗電很大,我自己都調15分鐘運轉一次,白天也是28度打26度. 晚上的溫度沒那麼高,就變27度打26度,運轉差不多20分鐘,但啟動的次數卻少很多了, 供你參考參考!
下面引用由a39jui99在 2008/08/07 10:36pm 發表的內容: 請問台灣冰點冷卻機要如何設定溫度只要少一度就打呢??? 因為設定26度會上升到28度才會打ㄝ!! 請有經驗的先進們幫幫忙!! 按一下展開…… 少一度就打的話,你要設定為三分鐘運轉一次,雖然打一度的時間會縮短很快, 但相對地運轉的次數會太頻繁,冷卻機最耗電時是在啟動的那瞬間,這樣你整天下來 啟動次數太多,冷卻機會耗電很大,我自己都調15分鐘運轉一次,白天也是28度打26度. 晚上的溫度沒那麼高,就變27度打26度,運轉差不多20分鐘,但啟動的次數卻少很多了, 供你參考參考!
S savant6252 🔰 註冊時間 2008/07/10 文章 59 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2008/09/11 #6 下面引用由chiamin在 2008/09/10 00:34pm 發表的內容: 怎麼設定"15分鐘運轉一次" 他不是只能設定溫度嗎 按一下展開…… 使用15分鐘一格的電源啟動控制器
J jsl 🔰 註冊時間 2007/03/18 文章 77 按讚 0 經驗點數 1 金幣 0 2008/09/11 #7 可以更改設定. 請參考 http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=6&topic=5244