請問台灣冰點冷卻機疑問??

  • 主題發起人 a39jui99
  • 開始日期
  • 關注者 0
20年專業海水缸 淡水缸設計 海水魚 珊瑚
喵主子 毛小孩 兔寶貝 鼠鼠大軍 澤龜 陸龜 鳥
小潘店長Line 0985-502425
A

a39jui99

訪客
請問台灣冰點冷卻機要如何設定溫度只要少一度就打呢???
因為設定26度會上升到28度才會打ㄝ!! :em06:
請有經驗的先進們幫幫忙!! :em25:
 
我也是用台灣冰點,我是設定在24度,在25.1度才會運作,不過我想這是正常的,因為設定溫度的sensor是以冷卻機裡面的為準,而不是以我們另外裝設的溫度計為準,這是我猜測啦,也不一定正確.
 
冰點附的溫控原本就設定溫差2度
就像樓主說的 設定26度會上升到28度才會打
不曉得這個設定能不能改
這要請其他有經驗的前輩說明囉
 
下面引用由a39jui992008/08/07 10:36pm 發表的內容:
請問台灣冰點冷卻機要如何設定溫度只要少一度就打呢???
因為設定26度會上升到28度才會打ㄝ!!
請有經驗的先進們幫幫忙!!
少一度就打的話,你要設定為三分鐘運轉一次,雖然打一度的時間會縮短很快,
但相對地運轉的次數會太頻繁,冷卻機最耗電時是在啟動的那瞬間,這樣你整天下來
啟動次數太多,冷卻機會耗電很大,我自己都調15分鐘運轉一次,白天也是28度打26度.
晚上的溫度沒那麼高,就變27度打26度,運轉差不多20分鐘,但啟動的次數卻少很多了,
供你參考參考!
 
怎麼設定"15分鐘運轉一次"
他不是只能設定溫度嗎
 
下面引用由chiamin2008/09/10 00:34pm 發表的內容:
怎麼設定"15分鐘運轉一次"
他不是只能設定溫度嗎
使用15分鐘一格的電源啟動控制器
 
可以更改設定. 請參考
http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=6&topic=5244
 
返回
上方 下方