阿提卡1/15P的啟動溫度的問題

進口水產餌料批發零售、海水觀賞魚批發零售、海水種苗繁殖
各種海水飼養器材零售、水產餌料、魚隻進出口

danwd172

🔰
註冊時間
2022/05/31
文章
2
按讚
0
經驗點數
1
金幣
8
四月底買了一台全新的阿提卡1/15P,今天第一次使用,啟動溫度設定為25度。
說明書說+/-1度時啟動,所以我以為是水溫升到26度時啟動,降到24度停止。
但我的卻是25.2度就啟動,降到24.7停止,與說明書說的落差很大。我有聽過阿提卡使用者
的1/15P啟動溫度是+/-0.3。所以是說明書寫錯了嗎?還是我的冷水機有問題?
 
我的也是+/-0.3
好的~
阿提卡的說明書似乎沒有針對不同型號推出不同的版本,而是一律使用同一個內容,所以我懷疑"+/-1度啟動"這個部分是針對功率更高的機型,並不適用於1/15P
 
阿提卡都是+0.5度啟動 會再被24.7啟動應該是沒溫度效正
 
我新買的030也是-/+0.3
設25度,25.3啟動 24.7停機
我的也是,應該是正常的…
但網上也有前輩表示好像是因為未校正溫度的關係,關於這部分說法就不太了解…
 
就明書只有教設定啟動溫度和校正溫度
並沒有設定相差溫度啟動
恐怕是沒有了
 
就明書只有教設定啟動溫度和校正溫度
並沒有設定相差溫度啟動
恐怕是沒有了
感覺這樣很快就又要運行了,真的有比其他冷水機省電嗎?雖然號稱比其他省電!
 
感覺這樣很快就又要運行了,真的有比其他冷水機省電嗎?雖然號稱比其他省電!
我應該還好 一尺缸 大約一小時啟動一次6分鐘
比以往用的電子水冷 啟動一次30分鐘 差挺遠
 
返回
上方 下方