冷水機的大小該怎麼選擇?
這問題一直困擾著蠻多人的, 大部分的人靠其他人的經驗 或是 自己想像的感覺去選擇,
站上有幾篇還不錯的討論與建議, 不過有些太多文字敘述, 或是數字夾在文字間看起來比較沒有手感,
於是有了讓數字及表格來說話的想法~
ps: 我思考的面相一定也會有些漏洞, 歡迎大家一起討論修正~
站上其他參考文: https://www.ph84.idv.tw/forum/threads/331936/
A. 魚缸上升一度需要多少能量
1 BTU: 讓 1磅 的水從 華氏63度上升到64度需要的能量
1 kcal: 讓 1公斤 的水上升攝氏1度需要的能量
下面圖表可以看出不同水量要對應的能量需求表:
B. 冷水機的規格
阿提卡提供的數據比較齊全,所以我直接用這家三種機型 1/15Hp, 1/10Hp, 1/5Hp 的規格來計算.
規格表及數字代表的意義:
C. 不同水量對應不同機型需要的運作時間
已知降一度要多少能量, 也知道冷水機每小時能提供多少能量, 很簡單就能算出需要多少時間~
試算表中的一些假設:
1. 冷卻時間只考慮降低1度水溫需要的能量, 未考慮其他影響溫度的因素
2. 冷水機不運作時的功耗先假設為1W
這廠商沒提供, 得要有實際的機器去實測, 不過這數據相較運轉時的數據小很多, 不會影響大局~
3. 冷水機不運作的時間暫估 2小時 (這在不同缸不同環境不同時間, 會有不同的變化)
=> 不運作的比例越大, 不同大小冷水機的功耗會越接近
4. 假設百分百炸出冷水機的冷卻能力 (不考慮循環設計不良造成的降溫損耗)
看下面的圖表會驚訝地發現, 用越大台的越浪費電!!!! (這有盲點,不是結論!!!!)
3種機型分別在5種不同水量下的表現:
因為到達目標溫度冷水機不運作時, 在一樣環境下, 缸內上升溫度需要的時間是一樣的,
也就代表越快降完溫度的冷水機, 在一天內會重新啟動的次數會比較多!
在冷卻能力與耗費功耗比例差不多冷水機, 越大台就會越慘!!!
ps: 好的機器就是花費較少的功耗,但有比較高的冷卻能力.
(阿緹卡這三台的 性能功耗比 差異不大, 其他品牌的在挑選時可以捉隊廝殺一下~)
天下沒有白吃的午餐!!! 要是這麼爽大家都買小台就好了!!!!
D. 實際需要的運轉時間
上面的計算式少了一個非常重要的參數, 那就是整體環境是24小時不斷地在幫魚缸升溫,
而這升溫的能力是不容忽視的!
那些因素會貢獻:
1. 環境溫度 與 缸內溫差
2. 缸內的熱源: 馬達, 造浪, 光照....等
這些複雜的因素每個人的缸都不同, 也很難用公式準確的定義出這些貢獻,
不過我們可以用已知的數據來回推!
抓出魚缸在沒有冷水機運作的條件下, 平均上升一度需要多少時間, 就可以估出整個系統的升溫能力!
舉我的4尺缸為例:
冷水機運作 20分鐘 (0.33hr) 降 1.4度, 整個魚缸 每2小時會上升 1.4度
經過計算就可以得到升溫及降溫的能力~
升溫能力表
(計算降溫時間時, 冷卻能力 要扣掉 升溫能力)
將升溫能力也考慮進來後的結果:
不難看出, 冷水機不是越小台越好了!
另外海水與淡水的比熱是不同的, 上面的計算都是淡水, 海水還需要再修正一下 (結果不會有太大差異)
值得留意的一些現象:
1. 每天不同時段, 或是不同天, 不同季節, 缸中溫度上升的速度是不同的, 因此在評估時建議要抓最糟糕的狀況.
2. 不同大小的冷水機, 在某些條件下耗費的電其實差距不大, 但運轉時間卻差很多, 要知道這種冷水機是放在魚缸旁邊的,
排出的熱會影響環境溫度, 讓升溫斜率更高, 這是試算表沒辦法反應出的數據!
(變動的升溫斜率)
3. 若是一天24小時有超過一半以上的時間冷水機都在運轉, 機器會不會有過熱造成冷卻能力下降的問題, 這試算表也無法呈現~
(變動的冷卻能力)
4. 若是挑選的冷水機 降溫能力 與 整個系統的升溫能力 相同, 代表冷水機只能24小時不停運作, 且缸中的溫度無法往下降....
總結:
1. 若你已經有魚缸了, 確認自己缸內的水量, 以及上升1度大約需要多少時間, 搭配試算表就可以知道需要多少降溫能力的機器.
2. 在符合降溫能力的機器中, 挑選出 性能與功耗比 較高的機型. (當然若有預算問題, 價錢也要拿進來比一下...)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
為了讓大家選擇時比較有些感覺, 針對一些常見的案例算出數據:
100 / 200 / 300 / 350L 水量的缸
阿提卡 / 日生 / 海利 / TECO 四家廠牌冷水機
到達目標溫度後 上升一度 需要 一小時
冷水機規格
100L水量
200L水量
300L水量
出現每次運轉 24小時的情形, 就代表冷水機已經沒有降溫的能力了!
350L水量
