小弟最近收了一台二手的 珊瑚蟲60L 冷水機

想請問有人能分享一下 操作介面的說明書嗎?

賣家說明書弄丟了,我想設定啟動的溫度.

感謝🙏
 
珊瑚蟲60L 冷水機 有幾個版本 設定有些不同

打開外殼 在溫度控制器 上面 有型號

例如: WH7016R
溫控器產品說明書


搜尋 溫度控制器 (型號) 就可以 找到對應說明書
 
◆上,下限功能:
HS和LS的設置限定了控制溫度點的設定範圍,例如:HS設置為+15,LS設置為-10,
控制溫度只能在-10和+15之間調整,當控制溫度調到 -10時再按"▼"鍵,顯示
值仍保持為-10而不會下降;當控制溫度調到+15時再按"▲"鍵,顯示值仍保持為

+15而不會上升。如設置點需要在此範圍之外,必須先改變HS和LS的值才能實現。
◆ 上,下限設定:
按"SET"鍵不放超過3秒,進入菜單顯示,用“▲”或"▼"鍵調至屏幕出現"HS"
或"LS"代碼時,按"SET" 鍵顯示上限或下限設定值,再按“▲”或"▼"鍵調整
參數.HS表示上限.LS表示下限.
舉例說明: 這個上下限是用來限定控制溫度可以設定的範圍的,比如:LS為
10,HS為20,那麼按SET鍵一下調整控制溫度就只能在10到20之間
變化.
◆高溫報警功能:
如果測量溫度>設定溫度+AH設定值時溫控器發出報警聲,顯示屏交替顯示H和當
前溫度.報警時按任意鍵停止報警.
◆高溫報警設定:
按"SET"鍵不放超過3秒,進入菜單顯示,用“▲”或 "▼"鍵調至屏幕出現"AH"
代碼時,按"SET" 鍵顯示高溫報警設定值,再按“▲”或 "▼"鍵調整參數,把
AH設為0可以關閉高溫報警功能.
◆低溫報警功能:
如果測量溫度<設定溫度-AL設定值時溫控器發出報警聲,顯示屏交替顯示L和當
前溫度.. 報警時按任意鍵停止報警.
◆低溫報警設定:
按"SET"鍵不放超過3秒,進入菜單顯示,用“▲”或 "▼"鍵調至屏幕出現"AL"
代碼時,按"SET" 鍵顯示低溫報警設定值,再按“▲”或 "▼"鍵調整參數. 把
AL設為0可以關閉低溫報警功能.
◆菜單代碼選擇:
符號 詳細說明 設置範圍 出廠設置 單位
D 回差 0.1~15℃ 1.0 ℃
LS 設置下限設置 -9.9~HS -9.9 ℃
HS 設置上限設置 LS~99.9 99.9 ℃
CA 溫度較正 -7~+7 0.0 ℃
AH 高溫報警 0-15 1.0 ℃
AL 低溫報警 0-15 1.0 ℃
⑥故障提示:
1) 當傳感器斷開時,顯示屏顯示---,並發出報警聲,並關閉發熱絲
2) 當傳感器檢測到溫度低於-9.9度時,顯示屏顯示LLL
3) 當傳感器檢測到溫度高於99.9度時,顯示屏顯示HHH
⑦使用注意事項:
◆負載一定不要超過輸出接點容量,否則可能造成機器損壞和引起火災。
◆各種連接導線要與接線端子接壓良好,否則,會造成機器可靠性降低。
◆接線時務必區分開電源、繼電器、傳感器,否則會損壞機器
 
◆上,下限功能:
