各位前輩好,如果本來就有裝冷水機,現在想加裝外置加熱棒,但考量到外置加熱棒是感應水管內的溫度,若冷水機在製冷時是不是加熱棒也會同時運作?想請問有什麼方法可以改善這種情況,謝謝。
C casper0710 🔰 註冊時間 2022/10/20 文章 3 按讚 0 經驗點數 1 金幣 17 2022/10/20 #1 各位前輩好,如果本來就有裝冷水機,現在想加裝外置加熱棒,但考量到外置加熱棒是感應水管內的溫度,若冷水機在製冷時是不是加熱棒也會同時運作?想請問有什麼方法可以改善這種情況,謝謝。
jainamin 🏅🏅🔰 合作商家 註冊時間 2011/08/23 文章 832 按讚 21 經驗點數 456 位置 台中 金幣 207 魚缸大小 三尺缸 系統類別 底部過濾(AF) 生物種類 LPS 魚缸資料簡介 魚缸尺寸:寬90 高45 深60 照明:Kessil A360N*2顆 蛋白:JNS Cone 2 主馬:捷寶 EPP 8500 冷卻:1.3噸分離式冷水機 加溫:400瓦石英管加熱器 三頭滴定機:鈣 鎂 KH+四頭滴定機(微量元素.氯化鉀) 2022/10/21 #2 當然不會,制冷跟制熱二邊的設定溫度要拉開個3~4度, 例如,冷水機設26度,加溫棒設22度, 這樣二邊要同時作動的機會幾乎沒有.
odie0315 🏆🏆🏅🏅 註冊時間 2021/03/30 文章 961 按讚 327 經驗點數 2,756 位置 台北文山區 金幣 4,858 魚缸大小 200L 系統類別 不明.... 生物種類 尼莫、美國鬼王、黃三角、燕尾蝦虎、金眼倒吊、黃狐狸 麥扣菇奶草榔、蝦貝蔘螺 2022/10/21 #3 casper0710 說: 各位前輩好,如果本來就有裝冷水機,現在想加裝外置加熱棒,但考量到外置加熱棒是感應水管內的溫度,若冷水機在製冷時是不是加熱棒也會同時運作?想請問有什麼方法可以改善這種情況,謝謝。 按一下展開…… 你用的是伊士達外置加熱器對嗎? 他的感應器是在測流經加熱器之中的水溫 所以你把他串聯在冷水機出水之後的話,冷水機啟動時,外置加熱器肯定也會啟動加熱 若你的冷水機是內置感溫器的話,外置加熱器就不能跟冷水機跑同一水路 不然就像你說的會有同時啟動互相拉扯的情況 冷水機是外置感溫器的話,外置加熱器就可以串聯在冷水機之前 然後冷熱設置差個1度左右(先決條件是冷熱設備測出來的溫度是一樣的,若有誤差就看你要以那一台為準) 例:冷水機26啟動,25停 加熱器24啟動,25停
casper0710 說: 各位前輩好,如果本來就有裝冷水機,現在想加裝外置加熱棒,但考量到外置加熱棒是感應水管內的溫度,若冷水機在製冷時是不是加熱棒也會同時運作?想請問有什麼方法可以改善這種情況,謝謝。 按一下展開…… 你用的是伊士達外置加熱器對嗎? 他的感應器是在測流經加熱器之中的水溫 所以你把他串聯在冷水機出水之後的話,冷水機啟動時,外置加熱器肯定也會啟動加熱 若你的冷水機是內置感溫器的話,外置加熱器就不能跟冷水機跑同一水路 不然就像你說的會有同時啟動互相拉扯的情況 冷水機是外置感溫器的話,外置加熱器就可以串聯在冷水機之前 然後冷熱設置差個1度左右(先決條件是冷熱設備測出來的溫度是一樣的,若有誤差就看你要以那一台為準) 例:冷水機26啟動,25停 加熱器24啟動,25停
OP C casper0710 🔰 註冊時間 2022/10/20 文章 3 按讚 0 經驗點數 1 金幣 17 2022/10/21 #4 odie0315 說: 你用的是伊士達外置加熱器對嗎? 他的感應器是在測流經加熱器之中的水溫 所以你把他串聯在冷水機出水之後的話,冷水機啟動時,外置加熱器肯定也會啟動加熱 若你的冷水機是內置感溫器的話,外置加熱器就不能跟冷水機跑同一水路 不然就像你說的會有同時啟動互相拉扯的情況 冷水機是外置感溫器的話,外置加熱器就可以串聯在冷水機之前 然後冷熱設置差個1度左右(先決條件是冷熱設備測出來的溫度是一樣的,若有誤差就看你要以那一台為準) 例:冷水機26啟動,25停 加熱器24啟動,25停 按一下展開…… 你好,冷水機感溫棒是外置的,那如果把加熱棒串在冷水機前,這樣加熱後的水流流經冷水機內部不曉得對冷水機本身有沒有影響?
odie0315 說: 你用的是伊士達外置加熱器對嗎? 他的感應器是在測流經加熱器之中的水溫 所以你把他串聯在冷水機出水之後的話,冷水機啟動時,外置加熱器肯定也會啟動加熱 若你的冷水機是內置感溫器的話,外置加熱器就不能跟冷水機跑同一水路 不然就像你說的會有同時啟動互相拉扯的情況 冷水機是外置感溫器的話,外置加熱器就可以串聯在冷水機之前 然後冷熱設置差個1度左右(先決條件是冷熱設備測出來的溫度是一樣的,若有誤差就看你要以那一台為準) 例:冷水機26啟動,25停 加熱器24啟動,25停 按一下展開…… 你好,冷水機感溫棒是外置的,那如果把加熱棒串在冷水機前,這樣加熱後的水流流經冷水機內部不曉得對冷水機本身有沒有影響?
S Sony1744 🏅🏅🏅 註冊時間 2021/06/04 文章 635 按讚 142 經驗點數 756 金幣 1,573 2022/10/21 #5 把兩個的溫度設定錯開就可以了!樓上都說的很清楚了!
OP C casper0710 🔰 註冊時間 2022/10/20 文章 3 按讚 0 經驗點數 1 金幣 17 2022/10/21 #6 Sony1744 說: 把兩個的溫度設定錯開就可以了!樓上都說的很清楚了! 按一下展開…… 你好,我的意思是熱的水流經過冷水機會不會讓冷水機壞掉之類的,謝謝。
Z zilong 💎🏆🏆🏆🏆 註冊時間 2014/11/29 文章 2,807 按讚 531 經驗點數 7,806 位置 中壢 金幣 4,465 魚缸大小 1.5尺U型開放缸 系統類別 AquaForest & 圓桶 生物種類 軟體為主、配角:公子丑x2、藍倒吊x2、清潔蝦x1 魚缸資料簡介 主燈:世威 雷霆三號 過濾:MA-1300 (羊毛絨、沸石、活性碳) 蛋白機:Bubble Megus QQ1 冷水機:阿提卡 DBA-075 1/10HP 造浪器:捷寶 RW-4 x2 滴定機:捷寶 Doser 3.4 WiFi 2022/10/21 #7 如果設備正常的話,若是能讓冷水機跟加溫棒同時運作的話,那表示你的設定一定出錯了。 恆溫是一個區間,不是絕對值。
odie0315 🏆🏆🏅🏅 註冊時間 2021/03/30 文章 961 按讚 327 經驗點數 2,756 位置 台北文山區 金幣 4,858 魚缸大小 200L 系統類別 不明.... 生物種類 尼莫、美國鬼王、黃三角、燕尾蝦虎、金眼倒吊、黃狐狸 麥扣菇奶草榔、蝦貝蔘螺 2022/10/21 #8 帖主應該用的是這類外置型加溫器(不是感溫器外置,是整個加溫器都是外置的) 所以要是串聯在冷水機之後,因冷水機啟動後的出水溫度絕對比設定溫度低好幾度 假設設定冷水機26度製冷,外置型加溫器24度加溫 冷水機製冷後出水溫度絕對低於24度,所以流經外置型加溫器內的感溫器後發現低於24度,加溫器自然會啟動 這不是設定錯誤,而是安裝位置錯誤 必須把外置型加溫器串聯在外置感溫器的冷水機之前,這樣外置型加溫器才不會測到低於24度而啟動 冷水機若是內置感溫器的話,外置型加溫器就必須跟冷水機走不同的水路才不會衝突
帖主應該用的是這類外置型加溫器(不是感溫器外置,是整個加溫器都是外置的) 所以要是串聯在冷水機之後,因冷水機啟動後的出水溫度絕對比設定溫度低好幾度 假設設定冷水機26度製冷,外置型加溫器24度加溫 冷水機製冷後出水溫度絕對低於24度,所以流經外置型加溫器內的感溫器後發現低於24度,加溫器自然會啟動 這不是設定錯誤,而是安裝位置錯誤 必須把外置型加溫器串聯在外置感溫器的冷水機之前,這樣外置型加溫器才不會測到低於24度而啟動 冷水機若是內置感溫器的話,外置型加溫器就必須跟冷水機走不同的水路才不會衝突
odie0315 🏆🏆🏅🏅 註冊時間 2021/03/30 文章 961 按讚 327 經驗點數 2,756 位置 台北文山區 金幣 4,858 魚缸大小 200L 系統類別 不明.... 生物種類 尼莫、美國鬼王、黃三角、燕尾蝦虎、金眼倒吊、黃狐狸 麥扣菇奶草榔、蝦貝蔘螺 2022/10/21 #9 casper0710 說: 你好,冷水機感溫棒是外置的,那如果把加熱棒串在冷水機前,這樣加熱後的水流流經冷水機內部不曉得對冷水機本身有沒有影響? 按一下展開…… 沒影響,加溫出來的水頂多比未加溫前高幾度而已 就算超高效加熱出高10度的水,也才35度左右,對冷水機來說是沒影響的 但重點是你冷水機的感溫器必須是外置的才行 不然加溫水經過冷水機的內置感溫器的話,冷水機就會啟動
casper0710 說: 你好,冷水機感溫棒是外置的,那如果把加熱棒串在冷水機前,這樣加熱後的水流流經冷水機內部不曉得對冷水機本身有沒有影響? 按一下展開…… 沒影響,加溫出來的水頂多比未加溫前高幾度而已 就算超高效加熱出高10度的水,也才35度左右,對冷水機來說是沒影響的 但重點是你冷水機的感溫器必須是外置的才行 不然加溫水經過冷水機的內置感溫器的話,冷水機就會啟動