兩條加溫器 (單條500瓦)會用到跳電算正常嗎?

KHG KH全自動監視控制器
台灣總代理 海洋夢水族館
你的電閘負荷不了 可能要更換電閘
 
主要看你電箱裡的無熔絲開關是幾安培的,
若是只有10A,那加溫棒兩條1KW就9安培了,再加上其它電器產品,破10A跳電就算正常。
 
如果會跳電建議檢查整個迴路是否有高耗電的電器,
通常廚房才有專用迴路

另一種是延長線設計不良,開個高耗電( 吹風機 )就跳
 
一個插座上限基本是1650w 15A*110V
你加溫棒共1000W
用到1000w加溫棒代表缸也不小了
你的馬達絕對不小顆
另外加上其他設備,跳電機率非常高
如果你的插座迴路上還有其他的插座
也算在1650w內

另外使用的電器是否造成
電線升溫 效率降低都要考慮
電線升溫會導致耐A數下降
假設大家的電壓都是正常的
你的總電器使用1500w
但因為天氣太熱 使用的電器耗電量較大
電線升溫了 這時候效率降低只能負荷13A
13A*110V=1430W
低於你電器的瓦數,這時候電閘就會跳脫
 